Intel_agent Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 ИП на 6 квадратов от столба к счетчику, а дальше уже ввод в жилое помещение медь! На сколько я знаю не 6, а 16Вряд ли такой кабель в двухэтажном подъезде смонтируют. Согласен. Но что за гавно было проложено, если вспыхнуло от простейшей нагрузки? Проводка в квартирах была в полном порядке.Но все-таки, что за правила запрещают их использовать?А почитайте тот же пуэ. В деревянных домах разрешена прокладка скрытой проводки только в металлических трубах и с использованием металлических распредкоробок. Из чего следует что если делать, то наилучший вариант совсем от них отказаться. И да, покажите мне, кто выполняет условия по прокладке в металлических трубах, которые подразумевают большой объем работ по монтажу и следовательно удорожание стоимости работ. 2 Ссылка на комментарий
patriot13 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Я выполнял только один раз, в кирпичном доме прокладку в железных трубах. Ссылка на комментарий
shturmovic Опубликовано 21 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 А почитайте тот же пуэ. В деревянных домах разрешена прокладка скрытой проводки только в металлических трубах и с использованием металлических распредкоробок. Из чего следует что если делать, то наилучший вариант совсем от них отказаться.Про скрытую проводку согласен. Когда в брусе пазы вырезают и сверху вагонкой обшивают, то прокладывать кабель надо в трубе. п.7.1.38 ПУЭ. Но так редко кто делает. Большинство людей делают по простому: кабель-канал поверх обоев кидают и не заморачиваются со скрытой проводкой. И в ПУЭ я не нашел такого пункта, где бы это запрещалось. P.S Если кидать проводку в металических трубах, то дешевле использовать распредки (хоть и железные) чем каждый кабель в трубе гнать. Если отказаться от распредок и монтировать по принципу одна розетка-один кабель-один автомат, то так никаких труб не напасешься))) Ссылка на комментарий
berik Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Где купить импульсное реле, для управления светом с нескольких точек. Еще называют бистабильным реле. Обыскался, может в каком-нибудь магазине лежит, ждет меня Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Еще называют бистабильным релеА не поляризованное-ли ты имеешь в виду? Оно может сколько угодно долго находиться в обоих положениях. 1 Ссылка на комментарий
igor608675 Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 (изменено) Где купить импульсное реле, для управления светом с нескольких точек. Еще называют бистабильным реле. Обыскался, может в каком-нибудь магазине лежит, ждет меня Электрос. Под заказ, ожидание до 5 недель. Изменено 17 июня, 2015 пользователем igor608675 1 Ссылка на комментарий
berik Опубликовано 17 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 А не поляризованное-ли ты имеешь в виду? Оно может сколько угодно долго находиться в обоих положениях.да, только на 220. http://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff вот пишет из практики Электрос. Под заказ, ожидание до 5 недель.спс, видать придется заказывать. Ссылка на комментарий
shturmovic Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 А не поляризованное-ли ты имеешь в виду? Оно может сколько угодно долго находиться в обоих положениях.Поляризованное реле это немного другое. У поляризованного реле есть магнит, типа РП-7 или РП-4. Очень быстродействующее, но в данном случае не пойдет - при исчезновении напряжения меняет свое положение.А бистабильное реле релейщики называют реле фиксации, например РП-12. Хотя работает тоже на принципе поляризации. В наших магазинах ничего подобного не видел. Даже обыкновенное промежуточное реле сложно увидеть, кроме автомобильных 12В. Так что заказывать всего надежней получится. Хотя может вы и найдете)) если найдете, то скажите где)) Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Поляризованное реле это немного другое. У поляризованного реле есть магнит, типа РП-7 или РП-4. Очень быстродействующее, но в данном случае не пойдет - при исчезновении напряжения меняет свое положение.Нифига подобного! РПС-20 посмотри, это и есть пример поляризованного релеДаже обыкновенное промежуточное реле сложно увидеть, кроме автомобильных 12В.Электрос в помощь! РЭК-77 например, любое управляющее напряжение Ссылка на комментарий
shturmovic Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Да точно,рпс 20 сохраняет свое положение. А ты посмотри рп-7 оно не сохраняет. Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 А я и имел в виду РПС-20 Ссылка на комментарий
e-bub Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Господа электрики, ситуация такая - частный дом счетчик стоит на наружной стене,этим летом дом обшили металлосайдингом. Провода остались под ним соответственно, пришел энергосбыт и требует вывести провода. Я думаю стоит ли париться, и что может быть если не последую требованиям? Ссылка на комментарий
VELZEVUL Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Господа электрики, ситуация такая - частный дом счетчик стоит на наружной стене,этим летом дом обшили металлосайдингом. Провода остались под ним соответственно, пришел энергосбыт и требует вывести провода. Я думаю стоит ли париться, и что может быть если не последую требованиям? Требуй письменное предписание с мотивировкой (ссылкой на пункты правил, нормативов, стандартов etc). 1 Ссылка на комментарий
PaPa22 Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) e-bub, им надо, путь они и выводят. а вообще чей счётчик и провода, тот и решает где они будут. хотят видеть - пусть ставят свой счётчик. Изменено 29 августа, 2015 пользователем PaPa22 Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 PaPa22, тут немного другое. Должен быть акт раздела границ, который и определяет зоны ответственности. Ссылка на комментарий
Урфин Джус Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 поскольку частный деревянный дом с кучей распредкоробок в случае несработки автомата и докучи проводки, проложенной с предельно допустимым сечением кабеля превращается в большущий костерОтсутствие кучи распредкоробок = нехилые шлейфы кабелей... что лучше или хуже в деревянном доме, еще вопрос... , вопрос сечения кабелей не затрагиваем, это уже другой вопрос... 1 Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Отсутствие кучи распредкоробок = нехилые шлейфы кабелей... что лучше или хуже в деревянном доме, еще вопрос... , вопрос сечения кабелей не затрагиваем, это уже другой вопрос... Ну, ну... продолжайте дальше в том-же духе и посмотрим сколько вас с такой проводкой останется!А с электричеством шутить нельзя! Неужели люди до сих пор этого не понимают?! Мне вас жаль!Лучше один раз затратиться на кучу кабелей, имеющих соответствующее сечение + резерв, и адекватный щит автоматики, в котором один автомат=1й питающей линии, чем потом грызть и рвать сами знаете чего.И кстати говоря, сечение кабеля с медными жилами это главное, поскольку алюминий тупо выгорает в слабом месте, а медь превращается в нагревательную спираль. Ссылка на комментарий
Урфин Джус Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) Ну, ну... продолжайте дальше в том-же духе и посмотрим сколько вас с такой проводкой останется! А с электричеством шутить нельзя! Неужели люди до сих пор этого не понимают?! Мне вас жаль!Спасибо, хоть кто-то пожалел... , и не надо тут пафосно выдавать прописные истины... , а насчет шлейфов - вы не знаете, сколько их пробито различным крепежом... имеющих соответствующее сечение + резерв, и адекватный щит автоматики, в котором один автомат=1й питающей линии, чем потом грызть и рвать сами знаете чего. И кстати говоря, сечение кабеля с медными жилами это главное, поскольку алюминий тупо выгорает в слабом месте, а медь превращается в нагревательную спираль.Вы что-то путаете, я что-ли ратую за алюминиевые кабеля и малые сечения? И это... уберите свой минус, который поставили мне, не разобравшись... и впредь будьте внимательней при выборе оценок (советую, как бывший модератор и действующий консультант Форумхауса, то есть, как имеющий понятие культуры общения на форумах и определенную профессиональную подготовку и опыт строителя). Изменено 30 августа, 2015 пользователем Урфин Джус Ссылка на комментарий
e-bub Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 PaPa22, тут немного другое. Должен быть акт раздела границ, который и определяет зоны ответственности. ZЯ как бы сам электрик, геморно кидать СИП- вид стены портить, на столб лазить, пломбу снимать-ставить. возможно в договоре описано про питание и счетчик, но договора найти могу. Мне главное знать, будут ли отключать за это на практике? Если нет- то хер забить) Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Вы что-то путаете, я что-ли ратую за алюминиевые кабеля и малые сечения? Я не говорил лично про вас. Просто я знаю по своим собственным наблюдениям как люди ведутся на тоненькие/незаметные провода.а насчет шлейфов - вы не знаете, сколько их пробито различным крепежом...Ну так это вопрос к горе-строителям, которые бьют куда ни попадя... без консультаций с электриками.Я как бы сам электрик, геморно кидать СИП- вид стены портить, на столб лазить, пломбу снимать-ставить. возможно в договоре описано про питание и счетчик, но договора найти могу. Мне главное знать, будут ли отключать за это на практике? Если нет- то хер забить)СИП... ну про голый сип никто не говорит. У себя я сделал так что по фасаду дома весь СИП заложил в пластиковые IEK'овские трубы и нет проблем. Ссылка на комментарий
e-bub Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 СИП... ну про голый сип никто не говорит. У себя я сделал так что по фасаду дома весь СИП заложил в пластиковые IEK'овские трубы и нет проблем.Ну тогда и смысла нет выводить, если опять питание скрывать. Их требование (на словах) провод открыто кинуть, чтобы видно было что нет отпаек. В принципе понимаю их логику, но блин не охота заворачиваться. Ладно, пока забью и буду надеяться что отключать не будут. Ссылка на комментарий
shturmovic Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Ну, ну... продолжайте дальше в том-же духе и посмотрим сколько вас с такой проводкой останется!А с электричеством шутить нельзя! Неужели люди до сих пор этого не понимают?! Мне вас жаль!Лучше один раз затратиться на кучу кабелей, имеющих соответствующее сечение + резерв, и адекватный щит автоматики, в котором один автомат=1й питающей линии, чем потом грызть и рвать сами знаете чего.И кстати говоря, сечение кабеля с медными жилами это главное, поскольку алюминий тупо выгорает в слабом месте, а медь превращается в нагревательную спираль.Очевидные вещи пишите, что шутить нельзя. Только в чем шутки? 1 автомат=1 питающая линия это перфекционизм. И не всегда оправданный. В ПУЭ нет таких требований, использование распредок разрешено. Просто соединение в распредках должно быть по правилам сделано, нагрузки правильно рассчитаны ну и т.д. сами все знаете. Ничего страшного от нормально собранных распредок не случится.Захочет человек в своем доме киллометр кабеля раскидать - его дело. Не захочет - это тоже нормально и главное по правилам. И не надо его "жалеть". 1 Ссылка на комментарий
e-bub Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 1 автомат=1 питающая линия это перфекционизм.Верно, вообще любой проект электроснабжения выполняется исходя из безопасности, надежности и экономической целесообразности. Соответственно и требования разные, где-то 1 группой можно все розетки, где-то расход кабеля меньше будет если разделить на несколько. Оба варианта безопасны и надежны при правильном монтаже. Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 любой проект электроснабженияПравильно, ключевое слово ПРОЕКТ, и вот теперь покажите мне кто из частников делает проекты на свои дома?! Если делать по проекту, то согласен на счет групп и распредкоробок, а без проекта, мой вариант самый надежный и безопасный. Ссылка на комментарий
sau Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 А я согласен с Intel_agent. У меня 3 больших шкафа, каждый кабель в гофре. К каждой лампочке отдельный кабель, почти к каждой розетке тоже отдельный. На весь дом только одна распредкоробка, к которой есть доступ (спрятана за холодильником). Плюс многие потребители запитаны от резервной фазы, по дефолту совпадающей с одной из трех входящих, но которую потом можно переключить на питание от инвертора. Провод медный с запасом по диаметру. К лампам освещения (светодиодные или энергосберегайки) стоят автоматы по 0.5 или 1А. К розеткам в большинстве своем автоматы по 10А, иногда меньше. Если вдруг автомат на потребителе не сработает, то сработает вышестоящий по иерархии. Ну и УЗО на группы потребителей стоят, конечно и противопожарное на входе. С деревянным домом в самом деле шутки плохи и лучше один раз потратиться на бухты кабеля, чем потом трястись от страха или еще что, уже похуже. Шлейфы необходимо кидать грамотно, чтобы минимизировать возможность пробить их в будущем гвоздем/саморезом. Ну и при отделке следить за отделочниками. Перед отделкой все зафотать обязательно.В дальнейшем, если что, использовать искатель проводки типа бошевского. С грамотным проектом можно сэкономить кабель, построив иерархию по группам потребителей, но мне категорически не нравятся распредкоробки в деревянном доме. P.S. Если кто-то расчитывает на страховку в случае пожара в деревянном доме со скрытой проводкой, то напрасно. Страховая договор с вами заключит и деньги будет с вас доить, но в случае страшного вы с них ничего не стрясете.Ибо ущерб в случае возгорания из-за проводки и прочих электрических проблем возмещается только в случае, если проводка выполнена по ПУЭ. А так никто не делает, слишком уж дорого (работа+материал) тянуть каждый кабель в металлической трубе.Ну и кабель внутри дома, конечно, использовать ВВГ-нг или другой, не поддерживающий горение. 2 Ссылка на комментарий