Vixen Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 Наболевший вопрос. Живем в частном доме в ДНТ. Электросчетчик находится на опоре. ДНТ снимает показания дистанционно, данных по показаниям не дает, только суммы к оплате. Надоел этот беспредел. Шутка ли за э/энергию по 3тр. выкладывать и это летом! Мол - потери и все такое. Кто сталкивался?
Barun Holba Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 согласно ПУЭ,счётчик должен находиться не на столбе,а в жилом помещении.получите в днт техусловия,и если там написано,про "счётчик на столбе" - можете смело обращаться в ростехнадзор.
YASHA Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 Счетчик на столбе - это лишь облегчение работы по сбору данных для снабжающей организации и установка за их счет. По тех. условиям у вас должен стоять счетчик в доме и он необходим.На практике выглядит так: головной счетчик стоит на подстанции, 1 раз в месяц собираются данные с потребителей, суммируются и разница с головным должна расскидываться, между потребителями, в % соотношении от потребленной каждым э/эн.Сетевые потери фиксированны, их можно найти в справочнике или узнать в РЭС. Если потери превышают нормы ищите вора.
sergei1987 Опубликовано 3 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2013 YASHA Как так фиксированы? Как раз потери высчитываются как разница межу суммой потребленной электроэнергией у конечных потребителей и пропуском на ПС.Vixen Напишите заявление в сетевую организацию на перенос счетчика с опоры на дом. По правилам счетчик должен находить на фасаде дома в ящике на уровне 170см. Что за ДНТ?
YASHA Опубликовано 3 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2013 Как раз потери высчитываются как разница межу суммой потребленной электроэнергией у конечных потребителей и пропуском на ПС.Это абсолютные потери и все правильно, но есть еще и технические потери, вызванные состоянием самих сетей и распределением э/эн.Если через каждые 20м. на воздушке скрутка, а протяженность линии 500 м., с ПС отпускают вам 220 V, а в реале вы получаете 190-200 V, т.о. за свои кровные вы отапливаете воздух, посредством нагрева скруток. Т.к. повторного зануления на столбах сейчас не делают, то длину линии нужно умножить на 2, в расчет добавляется 0 проводник.Реальные сетевые потери 3-6%, максимальный пик 10%. Если начисляют больше, тогда это покрытие воровства на линии, либо же в потери закладывается дополнительно сумма на обслуживание сетей, правда это другая статья, но в ДНТ могут.Индивидуально снизить потери можно устроив контур и занолить его, т.о. оплачиваем потери только фазного провода 1/2 линии, переход на 3х фазную сеть, замена алюминия на СИП и т.д.
shturmovic Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 Потери и обслуживание сетей изначально в тариф закладывается.Поставьте дополнительный счетчик в дом для себя. Посмотрите, может вы и правда на 3 т.р. в месяц нажигаете.
Barun Holba Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2013 приборы учёта электроэнергии должны быть установлены в помещении.и ни на каком-то "столбе" в ящике."поставщик услуг" знает это и обязан соблюдать ПУЭ.но,пользуясь неграмотностью владельцев участка,творит что хочет ...
sergei1987 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 Barun Holba Не на столбе, а на фасаде дома.
MakcuMka Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 приборы учёта электроэнергии должны быть установлены в помещении.и ни на каком-то "столбе" в ящике."поставщик услуг" знает это и обязан соблюдать ПУЭ.но,пользуясь неграмотностью владельцев участка,творит что хочет ...Это где это такое в ПУЭ написано, что учет должен быть установлен в помещении?Добавлено спустя 31 секунду:Счетчик на столбе - это лишь облегчение работы по сбору данных для снабжающей организации и установка за их счет. По тех. условиям у вас должен стоять счетчик в доме и он необходим.На практике выглядит так: головной счетчик стоит на подстанции, 1 раз в месяц собираются данные с потребителей, суммируются и разница с головным должна расскидываться, между потребителями, в % соотношении от потребленной каждым э/эн.Сетевые потери фиксированны, их можно найти в справочнике или узнать в РЭС. Если потери превышают нормы ищите вора.Это кто это Вам такое сказал? То что сетевая компания не все показания собрала это ее проблемы, это все ложится в потери для нее, а не раскидывается в процентном соотношении между потребителями.Добавлено спустя 54 секунды:Наболевший вопрос. Живем в частном доме в ДНТ. Электросчетчик находится на опоре. ДНТ снимает показания дистанционно, данных по показаниям не дает, только суммы к оплате. Надоел этот беспредел. Шутка ли за э/энергию по 3тр. выкладывать и это летом! Мол - потери и все такое. Кто сталкивался?У Вас индивидуальные договора на всех потребителей? или на ДНТ сделан договор?
shturmovic Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 Barun Holba Не на столбе, а на фасаде дома.Бывает, что и на забор заставляют вешать))Но на самом деле в ПУЭ ни слова не сказано где конкретно счетчик должен быть установлен.
MakcuMka Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 Barun Holba Не на столбе, а на фасаде дома.Бывает, что и на забор заставляют вешать))Но на самом деле в ПУЭ ни слова не сказано где конкретно счетчик должен быть установлен.на это есть 861 постановление РФ, там все сказано и описано.
lobdog Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 У нас стоит один счетчик на весь ДНТ, у каждого стоит индивидуальный счетик, плюс на собрании решили по 30р доплачивать за холостой ход.
Intel_agent Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 решили по 30р доплачивать за холостой ход.Если у счетчика холостой ход, который так-же известен как самоход, значит счетчик неисправен и подлежит замене. Делаем выводы господа.
MakcuMka Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 решили по 30р доплачивать за холостой ход.Если у счетчика холостой ход, который так-же известен как самоход, значит счетчик неисправен и подлежит замене. Делаем выводы господа.имеется в виду ХХ трансформатора, скорее всего. Потери в ТП и линии.
sau Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 имеется в виду ХХ трансформатора, скорее всего.Да, обычно в ДНТ ХХ КТП раскидывается на всех.Причем ХХ тем выше, чем выше мощность КТП. Если при этом нагрузка небольшая на КТП, то может выходить прилично на каждого.
shturmovic Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Barun Holba Не на столбе, а на фасаде дома.Бывает, что и на забор заставляют вешать))Но на самом деле в ПУЭ ни слова не сказано где конкретно счетчик должен быть установлен.на это есть 861 постановление РФ, там все сказано и описано.Я его, честно говоря, не читал. А что там написано, где все таки счетчик должен быть?
YASHA Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 Это кто это Вам такое сказал? То что сетевая компания не все показания собрала это ее проблемы, это все ложится в потери для нее, а не раскидывается в процентном соотношении между потребителями.При условии что у всех потребителей индивидуальные договоры с поставщиком э/э.ДНТ в котором живет Vixen привязано к одному счетчику, по которому и расчитываются с сет. комп., а все внутренние потери и перерасход председатель раскидывает между собственниками (как? это вопрос), для сет. комп. ДНТ не интересно, т.к. оно представленно в виде одного единственного счетчика с которого и снимает показания, даже не своими силами, а лишь иногда делая сверку.Лучшим решением будет- на собрании поднять вопрос о переносе счетчика в помещение, либо переустановить на высоту 1,7 м., на крайний случай продублировать э/счетчик и установить второй в доме (недоверие к показаниям есть) и требования законны.На практике выглядит так: головной счетчик стоит на подстанции (или висит на заборе, но он есть), 1 раз в месяц собираются данные с потребителей ДНТ, суммируются и разница с головным должна расскидываться, между потребителями ДНТ, в % соотношении от потребленной каждым э/эн. Со всем уважением к Вам, но все это не доводы, а реально существующая практика.
Долсон Опубликовано 7 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2013 приборы учёта электроэнергии должны быть установлены в помещении.и ни на каком-то "столбе" в ящике."поставщик услуг" знает это и обязан соблюдать ПУЭ.но,пользуясь неграмотностью владельцев участка,творит что хочет ...Это где это такое в ПУЭ написано, что учет должен быть установлен в помещении?Добавлено спустя 31 секунду:Счетчик на столбе - это лишь облегчение работы по сбору данных для снабжающей организации и установка за их счет. По тех. условиям у вас должен стоять счетчик в доме и он необходим.На практике выглядит так: головной счетчик стоит на подстанции, 1 раз в месяц собираются данные с потребителей, суммируются и разница с головным должна расскидываться, между потребителями, в % соотношении от потребленной каждым э/эн.Сетевые потери фиксированны, их можно найти в справочнике или узнать в РЭС. Если потери превышают нормы ищите вора.Это кто это Вам такое сказал? То что сетевая компания не все показания собрала это ее проблемы, это все ложится в потери для нее, а не раскидывается в процентном соотношении между потребителями.Добавлено спустя 54 секунды:Наболевший вопрос. Живем в частном доме в ДНТ. Электросчетчик находится на опоре. ДНТ снимает показания дистанционно, данных по показаниям не дает, только суммы к оплате. Надоел этот беспредел. Шутка ли за э/энергию по 3тр. выкладывать и это летом! Мол - потери и все такое. Кто сталкивался?У Вас индивидуальные договора на всех потребителей? или на ДНТ сделан договор? zametkielectrika.ru/elektroschetchik-na-ulice-zakonno-li/
Vixen Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 У Вас индивидуальные договора на всех потребителей? или на ДНТ сделан договор?Договор на ДНТ, в том то вся и штука.Была мысль поставить дополнительно счетчик в доме, опломбировать его, с тем что бы контролировать расход э/энергии. Только толку мало, что нам это даст, если суммы будут разниться, мы не сможем ниего доказать. Единственный выход перенести на дом, с тем чтобы мы сами могли отслеживать. На данный момент не можем получить от ДНТ показания э/счетчика, постоянно какие-то отговорки. Суммы есть, а показаний нет.
Аюна З Опубликовано 9 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2013 мы тоже месяц назад подключились! счетчик на фасаде! пошла платить мне начислили 150 киловатт, но дело в том что мы практически не пользовались светом за этот месяц! счетчик показывает 9 с лишним киловатт!!!! идти к электрикам снова на жердева и переоформлять? чтобы мы могли со своими показаниями оплачивать, а не с начисляемыми? у нас участок ни к каким снт и днт не относится, просто в черте города! куда идти и что делать? боюсь что когда заселимся то тоже за свет по 3 тысячи выходить будет
Barun Holba Опубликовано 10 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2013 смотрите свой договор с "поставщиком услуг".начислять плату сверх потреблённой по прибору учёта энергии никто не в праве.
Аюна З Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2013 сходила сегодня в бурятэнерно меня отправили в улан-удэ энерго! снова надо идти на жердева 12! как выясню, напишу
Аюна З Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2013 если кому понадобится - на жердева 12, кабинет номер 20! поменяли показания на фактические, то есть те которые по счетчику! дали распечатку на перерасчет, надо сново идти в бурятэнерно! тепеть перед оплатой сказали звонить оператору на сотовый передавать показания счетчика и только после идти платить! вот так вот!
Barun Holba Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 если у ДНТ трансформатор в собственности,то по идее следует платить тариф СН-2.тут у председателя ДНТ есть шанс накосить себе бабла )) 1
sau Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 то по идее следует платить тариф СН-2Это что за тариф? Выше/ниже чем 2.75?