sau Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Расширение достигает 4%. Когда ведут речь о расширительном баке, обычно рекомендуют 10% от обьема в данном гидравлическом контуре.Что касается площади теплообменника, то грубо для передачи 10кВт нужна площать ТО 1м2. Но это именно грубо, зависит от омываемости потоками внешней поверхности, у Вас это не особо будет происходить.Площадь поверхности гофры считается по формуле из школы и нужно накинуть процентов 30 на то что поверхность гофрированая.Не знаю какой диаметр гофры будете использовать и теплопотери Вашего дома, но проще всю бухту гофры скрутить (30м).Старайтесь чтобы гофра не касалась черного металла, это может привести к коррозии нержавейки (гальваника).Можно использовать сантехнические хомуты с резинками для фиксации гофры в баке. Ссылка на комментарий
юрий396 Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 спасибо за подсказку, а как думаете на счет, верхнего листа и растяжек на предмет корозии от пара, примерно см 20 не буду доливать воды Ссылка на комментарий
sau Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 как думаете на счет, верхнего листа и растяжек на предмет корозии от параА у Вас есть выбор? Или имеете в виду красить ТА изнутри против коррозии. В принципе, есть краски для покрытия ТА изнутри, но их сложно купить. Теплоаккумуляторщики чаще всего ничем не красят, так как обычные магазинские краски долго не продюжат и потом отслоившаяся краска будет бегать в системе.Да, и старайтесь монтировать гофру так, чтобы горбов не было, в которых может скапливаться воздух. 1 Ссылка на комментарий
PaPa22 Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Для того чтобы избавиться от пузыря вверху ТА я поставил воздухоотводчик, вместе с группой безопасности. что на мой взгляд было лишней тратой сил и средств. Оба воздухоотводчика в моей системе (на ТА и в самой верхней точке) быстро пришли в негодность. стали пропускать воду, а при остывании системы наоборот пропускали воздух в вовнутрь. пришлось оба заглушить. группа безопасности на мой взгляд тоже лишнее в моей системе. пусть меня и заплюют теплотехники-эксплуатационники. но если вдруг по какой то причине, в чём я сильно сомневаюсь, закипит мой котёл, или остановится циркуляционный насос. то тягорегулятор спокойно заглушит горение в котле. давление выше 2 Атм в СО не поднималось даже при температуре 80 градусов. ТА стоИт на 1 куб. цилиндрической формы. сразу предусмотрите утепление ТА до установки, хотя бы в тех местах, добраться до которых, в последствии, будет невозможно. к примеру снизу.юрий396, железнодорожник, живёте на шишковке? Ссылка на комментарий
юрий396 Опубликовано 9 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 живу на комушке Ссылка на комментарий
юрий396 Опубликовано 9 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 опрессовал бак ни где не щелкнуло и не какой мокроты, следующий шаг найти 15 000 купить и накрутить гофру, до получки 10 дней Ссылка на комментарий
юрий396 Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Кто нибудь имел опыт ставить вот такие кронштейны на гофру в ТА как думаете выдержат, не сбросят гофру или на всякий случай обматнуть медной проволкой купил сегодня бухту 30 м и две крепежных муфты, но как сделать крепеж с снаружи не вьежаю, буду делать так, обмажу герметиком муфту, зажму гофру, и через резьбу к баку как считаете обязательно ли ставить термометр на ТА или хватит одного на котле Ссылка на комментарий
sau Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Эти не подойдут, нужны сантехнические металлические, на винтах и с резинкой.Металлические хомуты крепежной резьбой просто привариваете к стенке и растяжкам, а потом мотаете гофру, стягивая хомутами через резинки. Все сварочные работы по ТА должны быть завершены до монтажа гофры.Термометра в ТА нужно хотя бы 2, вверху и внизу. Если высота большая, и в середине не помешает.Для врезки термометров нужны стальные (не чугунные муфты), я брал их в Водокомплекте. 1 Ссылка на комментарий
PaPa22 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Согласен что термометров нужно минимум два. Только считаю что один наверху,а второй в середине. Вам самому будет удобнее. Ведь та будет утеплен. И как определить насколько он заряжен? Только вот думаю найти териометры на магните. Чтобы не дырявить бак. Изменено 14 августа, 2015 пользователем PaPa22 Ссылка на комментарий
sau Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Только считаю что один наверху,а второй в середине.У меня стоит 3. В свое время посоветовали спецы на ФХ. Оказалось что в самом деле они были правы, с тремя очень удобно наблюдать как прогревается ТА послойно, как опускается горячий слой все ниже и ниже. Соответственно, легко просчитывается насколько ТА заряжен, насколько его хватит и сколько можно еще дров подкинуть чтобы не переборщить.Только вот думаю найти териометры на магните. Чтобы не дырявить бак.В чем проблема? Биметаллической коронкой (или просто прожигаем) делаем отверстие и ввариваем в него стальную муфту. В нее вкручиваем гильзу термометра, которая идет с ним в комплекте.Такой термометр будет точнее показывать температуру, надежнее сидеть и, сдается мне, будет дешевле магнитного (я таких и не видал). Ссылка на комментарий
PaPa22 Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 sau, Сергей, посоветуйте где купить такие термометры? чтобы не искать по городу, где дешевле. Я так понимаю что сам индикатор должен выпирать сантиметров на пять-сем, чтобы пройти толщину утеплителя на ТА. Ссылка на комментарий
sau Опубликовано 16 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Обычно термометры есть в Вегосе и Аквасити. В Аквасити обычно конские цены на все, туда имеет смысл соваться только с накопительной дисконтной картой. Из-за их странной ценовой политики я обычно закупался в Вегосе.Но в Аквасити бывают вещи, которых нет в Вегосе.В комплекте с термометром идет гильза. После монтажа гильзы в муфту можно вставлять в гильзу термометр. Лучше брать большого диаметра, так удобнее издалека и сбоку смотреть показания.Сам термометр будет на некотором удалении от стенки ТА, но его придется утопить в толще теплоизоляции. Теплоизоляцию лучше делать не меньше 10см базальта. Не стоит утеплять пенопластом, он активно деградирует под воздействием температуры и выделяет вредную дрянь.Базальт тоже не сахар, пылит. Поэтому после утепления егонужно сверху обтянуть каким-то материалом. Я использовал фольгированый... Ну типа подложки фольгированой фольгой наружу. Вокруг термомеметра из него же скручиваем типа стакана-футляра. Швы проклеиваем фольгированым скотчем. Получается симпатично и без особых сложностей. Ссылка на комментарий
KEEPCalm Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 где можно купить монометр wats на 3/8 дюйма у нас в городе, или только по интернету заказывать, такой какой стоит на группах безопасности? 1 Ссылка на комментарий
Mr. Deeds Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) Всем привет! Построили дом 75 квадратов и строим гараж совмещенный с котельной 65 квадратов (фундамент залили). По совету знакомых знакомых купили дровяной stropuva, по совету продавана из мир тепла купили s40. Было это дело в начале июня, мы ж любим акции всякие, дымоход в подарок, вот и купили... Продаван нам нечетко, но сказал, что, чем больше мощность тем дольше мы не будем подходить к котлу. Начинают посещать меня сомнения =) а не будет ли тупой перерасход дров. И кто пользовался этим котлом на дровах, сколько дров (куб м) за зиму прошлую ушло (с учетом, что зима то теплая была). чем больше я задаюсь вопросом отопления, тем страшнее становится. На сайте сказано, объем топлива 406,16 куб дм, длительность горения 31 час (это в идеале я так понимаю). Это получается на сутки почти 0,5 куб метров, у меня сейчас примерно 7 куб метров колотых дров. и это всего на две недели????? это сколько надо на зиму? весь участок - одна большая поленница??? о боже, что я купил!!!!!!!Или, не все так трагично? Изменено 17 августа, 2015 пользователем Mr. Deeds Ссылка на комментарий
Mr. Deeds Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Считаю и ужасаюсь, 1 неделя - 3,5 куба, 7 холодных месяцев - почти 100 кубов?! Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 объем топлива 406,16 куб дмЭто получается на сутки почти 0,5 куб метровМатематику в школе учили? Какая разница между 1 кубическим метром и 1 кубическим ДЕЦИметром помним?! Ссылка на комментарий
юрий396 Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 еще шаг пройден, накидываю крышку и завариваю, следующий шаг утепляю, первый слой базальт, потом пенополистерол 5ка, и опять базальт 1 Ссылка на комментарий
ddt Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 А у меня вопрос. Не эффективней ли делать гофру только в верхней половине ТА? Ссылка на комментарий
PaPa22 Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 юрий396, хорошо выглядит. Ссылка на комментарий
юрий396 Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) два дня , потому как не подумал и сделал скрутки почти в притирку с горем пополам просунул гофру, а проволку варил на при хватки, так что 12 штук оторвал, поставил в место хомутов крепки для ПП, надеюсь не растают, беспокоился за гофру какбы не треснула ,т.к. приходилось сжимать разжимать, после пресанул давлением , все отлично, заодно и муфты посмотрел Изменено 17 августа, 2015 пользователем юрий396 1 Ссылка на комментарий
Mr. Deeds Опубликовано 17 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Математику в школе учили? Какая разница между 1 кубическим метром и 1 кубическим ДЕЦИметром помним?!ээээ, или я уже запарился или вы. 1 куб м = 1000 куб дм или как? Ссылка на комментарий
gvinpin Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 ээээ, или я уже запарился или вы. 1 куб м = 1000 куб дм или как?Кубический метр (м3, m3, cubic meter).1 м3 = 1000 л (литров) = 1000 дм3 = 1 000 000 см3 Ссылка на комментарий
Mr. Deeds Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 =) так я прав получается, в сутки по полкуба дров будет уходить? я не жил с таким отоплением и представления не имею... мое понимание такое, котел топится - в доме тепло, котел не топится - в доме холодно и батареи могут промерзнуть, значит топить надо постоянно... Ссылка на комментарий
gvinpin Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Mr. Deeds, Постоянно топить не нужно, дом ведь не осывает за несколко минут. Я сжигаю раз в сутки 3-4 хорошие охапки дров ( в морозы), за зиму 4 машины (газ 66) уходит. Дом 80 м2. 1 Ссылка на комментарий
юрий396 Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 4 машины дров на 80 кв по мойму это либо шик, либо сомодостаточен Ссылка на комментарий