Перейти к содержанию

Алюминий или медь? Электропроводка.


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! Хочу в деревянном доме проложить проводку оговаривается ли какими то правилами какую проводку использовать в доме? Конечно лучше медь. Но на данный момент есть возможность за даром взять алюминиевую проводку. Вот и задался вопросом не возникнут ли потом проблемы с надзорными органами в случае использования алюминиевой проводки.

Ссылка на комментарий

Для надзорных органов без разницы. Главное, что электромонтажные работы и монтаж электропроводки в жилых помещениях должны полностью отвечать требованиям СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80.

Но в своём доме ложить алюминий - это анахронизм. Это дешевизна потом боком может вылезти.

Ссылка на комментарий

Но в своём доме ложить медь - это анахронизм. Это дешевизна потом боком может вылезти.

:o Медь - анахронизм? Опечатались, наверное...

Ссылка на комментарий

Ну в советском союзе вся проводка была из люминия ))) и до сих пор служит .... Так что ничего критического нет... Сечение проводов из алюминия должно быть больше ... соединение меди с алюминием только через колодку ... Ну и алюминий любит аккуратность ... те хороша скрутка .. подтянутые колодки ... Пример: чтобы увеличить площадь соприкосновения в месте контакта провода и розетки ... провод раньше изгибали колечком вокруг болтика ... кто сейчас так делает? Да и собственно розетки пошли другой конструкции .. в некоторых провод не зажимается между колодок а с одной стороны прижимается болтиком ... для алюминия такая конструкция критична ...

Ссылка на комментарий

Согласно ПУЭ 7 проводка в нутри здания выполняется только медными проводами "7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами".

Ссылка на комментарий

toll не сравнивай советский люминий с нынешним. Особенно китайческий. А так грамотно сделать проводку. сечения просчитать. Поменьше скруток.

Ссылка на комментарий
И в итоге можно или нет? Дом новый потом когда приедут из горсвета принимать проводку, ставить на учет не возникнут проблемы?

какая площадь дома?

кто будет проводку тянуть?

кто расчёты делал?

если всё просчитать то можно поставить на халявном люминии.

но правильно пишут , сечение куда больше надо.

А так, провода не так дорого стоят.

тыс 5-12 хватит за глаза.

Ссылка на комментарий

На месте сгиба алюминиевый провод теряет первоначальные проводящие свойства. Сопротивление в том месте становится больше, значит и греется больше. При больших нагрузках на сеть ток в сети больше, в итоге температура в том месте выше - возможно оплавит изоляцию и может стать к.з.

Медный провод надежней. Тебе самому выбирать, алюминий дешев, медь значительно дороже.

Ссылка на комментарий

Урфин Джус да, опечатался. Спасибо что поправили! *123

кабель брать в негорючей изоляции - "ввг-нг".

еще добавлю что кабель для своего дома нужно брать в двойной изоляции, или прийдётся ложить сначала асбестовые прокладки потом кабель, лишний геморрой. В одинарной изоляции, (а я так думаю алюминиевая "халява" именно такая) ложить проводку без асбестовой подложки категорически запрещено!

Ссылка на комментарий

ну и советы млин...

в деревянном доме конечно медь. кабель ВВГ пНГ (если есть то ещё "LS" - low smoke). чтобы не городить (позапрошловековые) асбестовые подкладки, все кабели проводить в гофре. накладно? трудоёмко? да, но вы будете спать спокойно. гофра не поддерживает горение. желательно никаких клемников и колодок в рапределительных коробках. только длинная скрутка и пайка. сверху изолирующий конус или матерчатая изолента. на печь провод сечением 4 квадрата на эл. котёл. 6.

в деревянном доме очень желательно контур заземления поэтому все кабели трёхжильные, все розетки с заземлением. плюс заземление на металлоконструкции (если есть) гипсокартона.

желательно УЗО, оно Вас защитит от короткого замыкания. но мнтаж лучше выполнять грамотному электрику. потому что с ним можно хапнуть хлопот.

делайте расчёт от количества электроприборов в каждой комнате. нормально для меди будет 1 квадрат сечения - 1 кВт мощности нагрузки.например такие вещи как стиралка и водонагреватель у меня отдельным кабелем.

поверхностно это всё.

подчёркиваю что проводка в деревянном доме не прощает халтуры.

а про алюминий в квартире - ну так Вы вспомните когда строились большинство домов в нашем городе. тогда 2.5 квадратов алюминия хватало на все пять лампочек, телевизор, холодильник с чайником в советской квартире.

со временем квартиры наполнились энергопотребляемыми девайсами и конечно же алюминий не справляется. спасает одно. что все провода в штукатурке. да и халтурщиков раньше было меньше.

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:

на западе все используют кабель NYM и комплектующие к нему. он имеет несколько степеней защиты. которые действительно того стОят. до Урала грамотные застройщики в деревянных домах используют только его. у нас его нет, я искал.

Ссылка на комментарий
Нам в щиток натолкали алюминия. Включили 2 конфорки + чайник , провода сплавились в этом щитке... поменяли на медь...

Если делали те же электрики то и медь сплавится

Грамотно сделанная проводка и из алюминиевая жить будет,крутить только её проблематично конеШно. Криворукий и из меди пожароопасную сделают... Для себя лучше из меди делать.

Вообще вопрос из рода - дом на продажу. Много историй с переделками в подобных домах рассказать могу, какнибудь время будет...

Уважаемые покупатели недвижимости - будьте осторожнее :D Вы не только при переделках можете больше денег потратить чем стоил сам дом, но и сгореть или оказаться придавленными чем нибудь таким что может отвалится откуда нибудь с верху :D и я совершенно не шучу.

Урфин Джус помнится когда ты только услугу по осмотру помещений запускал, я скептически настроен был. Теперь же считаю - твоя услуга просто необходима. Баир ты не только экономишь деньги людям, но и иногда спасаешь жизни :D

Блин рекламный лозунг получился :D

Ссылка на комментарий

Ошибочка! УЗО защищает не от КЗ, а от токов утечки.

по сути те же яйца, только в профиль. КЗ может быть и на землю

Не, это совсем другие яйца. КЗ это ситуация когда между фазой и нулем или землей сопротивление очень мало и ток, соответственно, очень-очень большой. От этого защищает автомат. УЗО защищает в ситуации когда где-то садит на землю, но ток при этом небольшой. УЗО 100мА ставиться в основном для пожаробезопасности, до 10мА для защиты людей.

Ссылка на комментарий
до 10мА для защиты людей.
ГОСТом определено для защиты людей УЗО до 30 мА.

10 мА используются в основном во влажных помещениях и детских комнатах.

Ссылка на комментарий
по сути те же яйца, только в профиль. КЗ может быть и на землю

КЗ на землю это уже не КЗ, а утечка что является реультатом одной из двух причин: либо неисправность оборудования/проводки, либо чья-то глупость типа проверки наличия фазы голыми руками стоя босиком на земле.

PaPa22 вы наверное имеете в виду дифавтомат.

Собственно это два в одном, защита от сверхтоков и токов утечки

Ссылка на комментарий

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...