Алюминий или медь? Электропроводка.


Рекомендуемые сообщения

Я не электрик, но алюминиевые провода по-прежнему используются, причём они в приоритете, если требуется провести электричество к дому. Именно к дому. Пару лет назад, когда ветром оторвало один старых, приезжали электрики и тянули новые со столба (перед этим ездил с ними в магазин). Видимо, они более надёжны и долговечней медных при неблагоприятных погодных условиях. Но в самом доме их не используют, как я понял- т.к. алюминий менее пластичен и провод может просто надломиться при чрезмерном сгибании)

Ссылка на комментарий

Avogadro

я примерно понял что на клеммной колодке через наконечник в другой провод а потом в автомат. но это слишком громоздко, да и открытые клеммы как бы не приветствуются. эстетика тоже важна.

Ссылка на комментарий

PaPa22 для эстетики сейчас куча примочек ... например термоусадочные трубки .. колпачки ... хитрые клеммные колодочки ... наконечники под опресовку различной конфигурации с колпачками ... есть алюмомедные наконечники. А вот при СССР было только два вида изоленты .. синяя и черная ))))

Ссылка на комментарий
как я понял- т.к. алюминий менее пластичен и провод может просто надломиться при чрезмерном сгибании)

Несовсем так, просто наибольший процент брака может быть. У меня на работе лежит бухта алюминиевого провода, который согнуть можно только пару раз, на третий раз он ломается на месте изгиба.

А вот при СССР было только два вида изоленты .. синяя и черная ))))

Нет. ПХВ и тряпка

Ссылка на комментарий

Yetisport

просто по техусловиям Энергоснабжающие организации просят ставить СИПы(изолированный алюминий), чтобы не было воровства электричества. Да, и он дешевле, чем допустим та же медь.

Ссылка на комментарий
PaPa22 для эстетики сейчас куча примочек ... например термоусадочные трубки .. колпачки ... хитрые клеммные колодочки ... наконечники под опресовку различной конфигурации с колпачками ... есть алюмомедные наконечники. А вот при СССР было только два вида изоленты .. синяя и черная ))))

ну так о том и речь. ибо прогресс. имхую что текстолитовые пластинки и клеммы от советских двигателей для олдскульных суровых мущщин))

Ссылка на комментарий
PaPa22 для эстетики сейчас куча примочек ... например термоусадочные трубки .. колпачки ... хитрые клеммные колодочки ... наконечники под опресовку различной конфигурации с колпачками ... есть алюмомедные наконечники. А вот при СССР было только два вида изоленты .. синяя и черная ))))

ну так о том и речь. ибо прогресс. имхую что текстолитовые пластинки и клеммы от советских двигателей для олдскульных суровых мущщин))

Ага... Как пойдет стрелять эта "истетика" по прошествии небольшого количества времени... А все эти "ваги-сизы" - вообще диверсия.

Сейчас даже провод тянут кто во что горазд: сколько брал на объекты ввг, по прайсу одного сечения, а на деле - разные, а уж что там внутри жилы - один бог ведает, стараешься на критично загруженные группы на шаг больше сечение ставить.

Ссылка на комментарий

bayardd ага .. ну там еще внутри спираль которая поджимает ... по технологии там надо просто на два (три.. четыте ...) оголенных провода накрутить .. но что то я сомневаюсь в такой конструкции ... а вот скрутка она проверена десятилетиями ...

Ссылка на комментарий

братва чегой-то путает, какие приблуды у вас до счетчика (чтобы лепездричество тырить ?). СИП сразу в счетчик, из него медь (или опять же люминь - канешна не модно, но мона, тада увеличить сечение), 4 мм квадратных (можно чутка больше), потом уже автоматы и далее в дом. автоматы на 25-40 ампер (чтобы срабатывали , а не стояли как жучки) - за глаза, их расчитывают по нагрузке и по ней же сечение проводов. ну и заземление - по расчетам получается нехилый стальной пруток на определенную глубину. опрессовка наконечников, чтобы потом запихать их в электродвигатель или на сварку, в разводке по дому-то она к чему?

Ссылка на комментарий

Не лепездричество тырить, а есть такой небольшой пломбируемый боксик, в который устанавливается автомат - главный выключатель, до счетчика.

Ссылка на комментарий

пакетный выключатель на входе в частном доме?, опломбированный?, а зачем он там, в распределительном шкафу, как в него впихнуть сип на 16 квадратов, затем ввести кабеля в счетчик и потом впарить эту схему в мрск? сколько же в таком шкафу DIN реек, он у вас промышленный что ли

Ссылка на комментарий
Не лепездричество тырить, а есть такой небольшой пломбируемый боксик, в который устанавливается автомат - главный выключатель, до счетчика.
Совершенно верно написано. Сейчас по новым тех условиям требуется установить автомат до счётчика в пломбировочном боксе, который пломбируется клейкой лентой или вешают пломбу. Это всё нужно для того, чтобы можно было проверить счётчик и его обслуживание. Допустим произошло кз в счёичике или что-то подобное, тогда должен отработать автомат установленный до него. Если вспомнить старую схему, которые были в частных домах, то там стояли обычные пробки.

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

пакетный выключатель на входе в частном доме?, опломбированный?, а зачем он там, в распределительном шкафу, как в него впихнуть сип на 16 квадратов, затем ввести кабеля в счетчик и потом впарить эту схему в мрск? сколько же в таком шкафу DIN реек, он у вас промышленный что ли
затем ввести кабеля в счетчик , так сейчас не проканает :no: , а он у вас промышленный что ли - там ставят трансформаторы тока в зависимости от нагрузки :rock:
Ссылка на комментарий

до прибора учёта нужно ставить выключатель нагрузки.

я ставлю,при 3-х фазах,ящик с рубильником и предохранителями.

при 1-й фазе ставлю ВН-63.

Ссылка на комментарий
пакетный выключатель на входе в частном доме?, опломбированный?, а зачем он там, в распределительном шкафу, как в него впихнуть сип на 16 квадратов, затем ввести в счетчик и потом впарить эту схему в мрск? сколько же в таком шкафу DIN реек, он у вас промышленный что ли

Зачем пакетник? Зачем выключатель нагрузки? Зачем предохранители?

Ставьте автомат, ненамного дороже, но зато счетчик будет защищать и в эксплуатации намного удобней. Места занимает намного меньше чем рубильник с предохранителями. С пломбировкой проблем нет, СИП залазит.

Ссылка на комментарий
bayardd а вот скрутка она проверена десятилетиями ...

При небольших нагрузках на электрическую сеть они себя оправдывали, а сейчас количество электроприборов и их мощность намного возрасли по сравнению с годами СССР и поэтому скрутка теперь запрещена.

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

автоматы на 25-40 ампер (чтобы срабатывали , а не стояли как жучки) - за глаза, их расчитывают по нагрузке и по ней же сечение проводов.

На свет автомат не должен превышать 10А, на розеточную группу не более 16А. Сечение проводов по меди: для света 1,5кв. мм., розетки 2.5 кв. мм, электропечь 6 кв. мм.

Ссылка на комментарий

Пожалуйста. Правила устройства электроустановок (ПУЭ 7).

Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:

В пункте 2.1.21 главы 2 сказано.

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Ссылка на комментарий
bayardd а вот скрутка она проверена десятилетиями ...

При небольших нагрузках на электрическую сеть они себя оправдывали, а сейчас количество электроприборов и их мощность намного возрасли по сравнению с годами СССР и поэтому скрутка теперь запрещена.

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:

автоматы на 25-40 ампер (чтобы срабатывали , а не стояли как жучки) - за глаза, их расчитывают по нагрузке и по ней же сечение проводов.

На свет автомат не должен превышать 10А, на розеточную группу не более 16А. Сечение проводов по меди: для света 1,5кв. мм., розетки 2.5 кв. мм, электропечь 6 кв. мм.

Ну и ну... Еще один гугловед... Смотря какой свет, смотря какая "РОЗЕТОЧНАЯ" группа...

Ссылка на комментарий

На свет автомат не может превышать 10А так как выключатели рассчитаны на ток 10А, для розеток 16А так как сами розетки с заземляющим контактом рассчитаны на 16А, без заземляющего контакта на 10А. Автомат предназначен для защиты всей линии включая установленные на ней выключатели и розетки. Если на линии освещения ток превышает 10А то линию разбивают на 2 и более или устанавливают контактор. Для мощных эл. потребителей подключаемых к розетке мощность не может превышать 3.5 КВт. http://www.jelektromontazh.com

Изменено пользователем igor608675
Ссылка на комментарий
На месте сгиба алюминиевый провод теряет первоначальные проводящие свойства. Сопротивление в том месте становится больше, значит и греется больше. При больших нагрузках на сеть ток в сети больше, в итоге температура в том месте выше - возможно оплавит изоляцию и может стать к.з.

Медный провод надежней. Тебе самому выбирать, алюминий дешев, медь значительно дороже.

Вообще -то радиус закругления сгиба определяется не на глаз, а по таблице или по расчету, кому как удобнее. И это касается абсолютно любого провода из любого проводника (медь, алюминий, би- металл и т.д.)

Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

Автору темы: Сделай из алюминия наипростейшую схему в доме на время комиссии, потом для себя переделаешь нормально под медь(это если для приемки дома и подписи надзорного органа). А так конечно, делайте из меди с пропайкой каждой скрутки. Правильный расчет нагрузки и правильный подбор защитных средств(доп.изоляция, автоматы, УЗО) и материалов,- и не будет никаких проблем в плане безопасности

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...
На свет автомат не может превышать 10А так как выключатели рассчитаны на ток 10А, для розеток 16А так как сами розетки с заземляющим контактом рассчитаны на 16А, без заземляющего контакта на 10А.

Бывает, что на один автомат "вешают" больше одной розетки и больше одного выключателя)))

Если на одном автомате три розетки по 16 А, то автомат можно поставить 25А. Или 40А. Или вообще с любым номиналом, какой получился в результате расчетов.

Также и с освещением.

Ссылка на комментарий

shturmovicавтомат на одну розетку .. считают .. вне зависимости от количества розеток ... в доме по комнатам розетки раскидывают ... на кухне где есть серьезные потребители ставят несколько автоматов ...

если на розетку (три розетки) поставить 40 А то воткнув в одну розетку бабайского потребителя можно сжечь розетку и при этом автомат не сработает...

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...