deavil Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Собственно это два в одном, защита от сверхтоков и токов утечки ну я как бы в курсе, поэтому и написал что он путает УЗО и дифавтоматом. Цитата Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 11 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Как лучше соединить ввод алюминий 16 мм2 и кабель ввг медь 6 мм2?Сейчас в качестве соединения заюзал IEK ВД1-63 насколько годно такое решение?Предшественник на 40А выгорел после нагрузки чуть более 8квт. Скорее всего из-за того что не протянули со стороны алюминиевого ввода.Сейчас вроде держит, но и нагрузки свыше 8 квт не давали. Да и напрягает то, что надо будет протягивать каждый год автомат со стороны алюминиевого ввода. Цитата Ссылка на комментарий
Damion Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 ну и советы млин...в деревянном доме конечно медь. кабель ВВГ пНГ (если есть то ещё "LS" - low smoke). чтобы не городить (позапрошловековые) асбестовые подкладки, все кабели проводить в гофре. накладно? трудоёмко? да, но вы будете спать спокойно. гофра не поддерживает горение. Это сколько уйдет штукатурки, чтобы затопить гофру... Цитата Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Это сколько уйдет штукатурки, чтобы затопить гофру...А ты не штукатурь, сделай все аккуратно в коробах. Цитата Ссылка на комментарий
PaPa22 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Это сколько уйдет штукатурки, чтобы затопить гофру...ну ващет гофра под гипсокартон. но и запросто штукатурится. у вас слой штукатурки будет меньше 20 мм? респект. какой материал стен? в топике вроде про брус. ну так можно запилить. кабель каналы считаю не эстетичными. а вообщем то вы вы вольны делать всё что захочете. кидайте хоть АППВ 2х2.5. ну я как бы в курсе, поэтому и написал что он путает УЗО и дифавтоматом.ну хоть бы и так.Как лучше соединить ввод алюминий 16 мм2 и кабель ввг медь 6 мм2?Сейчас в качестве соединения заюзал IEK ВД1-63 насколько годно такое решение?Предшественник на 40А выгорел после нагрузки чуть более 8квт. Скорее всего из-за того что не протянули со стороны алюминиевого ввода.Сейчас вроде держит, но и нагрузки свыше 8 квт не давали. Да и напрягает то, что надо будет протягивать каждый год автомат со стороны алюминиевого ввода.чё за автомат такой который горит от 8 кВт? с алюминия удалить окислы, взять хороший автомат. притянуть накрепко, и ничего гореть не будет. 63 ампера это реально конский ток. 40 амперный выгорел скорее всего от брака. либо некачественного монтажа. по идее на вводах ставят именно 40. также важно соблюдать селективность. Цитата Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 с алюминия удалить окислыОкислы с алюминия удалить невозможно, т.к. при зачистке жилы на открытом воздухе, она снова моментально окисляется. Цитата Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 чё за автомат такой который горит от 8 кВт? с алюминия удалить окислы, взять хороший автомат. притянуть накрепко отгорел от плохо протянутого контакта ... окислы с алюминия не удаляют ... + если есть конструкционная возможность в месте соединения сложить провод вдвое, увеличив место контакта Цитата Ссылка на комментарий
PaPa22 Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 окислы с алюминия не удаляют ... + если есть конструкционная возможность в месте соединения сложить провод вдвое, увеличив место контактану смысл конечно в том что сложить вдвое есть. но не 16 квадратов же. а окислы конечно же удаляют. байки мне рассказывать не нужно. с белым порошком в клемму совать что ли? а те окислы которые появляются от воздуха - не критичны абсолютно.вы мне ещё скажите что алюминий не паяют. Цитата Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 PaPa22 16 квадратов ... если одной жилой подплющить.. если многожил развернуть ... в любом случае увеличение пятна контакта в клемме только на пользу ... Паять сложно но можно вот только не за чем ... Цитата Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 12 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 с белым порошком в клемму совать что ли?Если такое имеется на проводе, это однозначно попадание посторонней жидкости и собственно является результатом электролиза, и по нормальному, такую проводку надо сразу менять.вы мне ещё скажите что алюминий не паяют.Вот только при пайке специальными флюсами и можно 100%-но удалить окислы на алюминии.P.S. Что-то ни разу не замечал даже на плохой скрутке/клемме белого порошка, как вы выразились. Цитата Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 чё за автомат такой который горит от 8 кВт? с алюминия удалить окислы, взять хороший автомат. притянуть накрепко, и ничего гореть не будет. 63 ампера это реально конский ток. 40 амперный выгорел скорее всего от брака. либо некачественного монтажа. по идее на вводах ставят именно 40. также важно соблюдать селективность.Вот такойВдвое сложить не получится, там места мало и длина кабеля не позволит На крайней фотке вроде пятно видно пятно контакта на левой клемме, этого недостаточно?Сейчас вроде автомат протянут. Через год надо же протягивать и ежегодно повторять процедуру?p.s. На первой фотке сверху царапины сделал отверткой индикатором. Показывало наличие фазы на корпусе автомата *03 Цитата Ссылка на комментарий
Avogadro Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 алюминиевый провод нужно периодически протягивать в зажимах.алюминий обладает "текучестью",со временнем контакт ослабевает и нуждается в протяжке.лучше,когда алюминиевая жила опрессовывается наконечником,а затем уже подключается в зажим электроприёмника. Цитата Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 а в опрессовке он не "течет", т.е не надо наконечник поджимать? Цитата Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 darkstar толстый кабель немного молотком ... чтобы плоскость появилась ... и хорошо подтянуть ... фаза на корпусе ... провода на входе не перепутаны? Цитата Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 toll надо подумать над вариантом чтоб чуток молоточком, хотя лезть туда особо не хочется)на входе провода вроде как надо. фаза на корпусе появилась после того как сгорел автомат. Цитата Ссылка на комментарий
Avogadro Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 а в опрессовке он не "течет", т.е не надо наконечник поджимать?если гидравлический ручной пресс исправен,то наконечник прессуется "намертво".хотя в своей практике встречал и отгоревшие наконечники - видимо "мастера" были с кривыми руками )в частных домах всегда проблема - провод "СИП" сразу заводят в автоматы вводного щитка,без опрессовки наконечниками ... Цитата Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 наконечник не вариант уже. поздно.я так понял соединение алюминия и меди через автомат вполне годное решение, но есть нюансы.вот и думаю. если периодически надо будет протягивать, то как опломбировать лучше опломбировать его. ставить пломбу на сам автомат и сверху закрывать пластиковым щитком.ибо если опломбируют пластиковый щиток, то без срыва пломбы не будет возможности протянуть контакты Цитата Ссылка на комментарий
Avogadro Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 зачем "ставить пломбу" на "сам автомат" ?на вводе в дом должен быть установлен ящик с рубильником/предохранителями.далее - сам прибор учёта электроэнергии,после него - щитки ШР с защитными отключающими устройствами.энергосбыт пусть пломбирует ввод и прибор учёта.и всё. Цитата Ссылка на комментарий
PaPa22 Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 "СИП" сразу заводят в автоматы вводного щитка,без опрессовки наконечниками ...о каких наконечниках речь? Цитата Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 тут ситуация такая.раньше на месте данного автомата стоял ящик. но он мешался и я его убрал дальше.т.е. у меня после данного автомата на 63А есть еще один автомат на 40 и собственно счетчик и дальше автоматы по линиям. автомат на 40 и счетчик с пломбами. Цитата Ссылка на комментарий
PaPa22 Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 darkstarда ничего страшного. просто может автомат стрёмный был. или не протянут. возми нормальный автомат IEK. если клеммы на автомате плоские то подплющи жилу молоточком для увеличения площади прикосновения. если клеммы полукруглые то нифига не надо. Цитата Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Дык IEK поставил же. Цитата Ссылка на комментарий
shturmovic Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 чё за автомат такой который горит от 8 кВт? с алюминия удалить окислы, взять хороший автомат. притянуть накрепко, и ничего гореть не будет. 63 ампера это реально конский ток. 40 амперный выгорел скорее всего от брака. либо некачественного монтажа. по идее на вводах ставят именно 40. также важно соблюдать селективность.Вот такойЭто не автомат сгорел, а контакт выгорел. Автомат не при чем, просто протянули плохо. Так что увеличивать номинал автомата особо нужды не было.А фаза на корпусе - это по нагару показывало. Сажа очень хорошо ток проводит. Сам корпус автомата никак не может оказаться под напряжением, он же пластмассовый!А вообще, если есть вводной автомат на 63А, зачем перед счетчиком еще один на 40 ставить? Сразу бы в счетчик заводил Цитата Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 ну да по фазе не так выразился) конечно же пластик не может проводить ток.вводной автомат тут больше играет роль простого рубильника. поэтому тупо взял побольше номиналом, так сказать на всякий случай.от автомата 63А до автомата 40А метров пять. меди 6 мм2, алюминий не решился. Цитата Ссылка на комментарий
Avogadro Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 "СИП" сразу заводят в автоматы вводного щитка,без опрессовки наконечниками ...о каких наконечниках речь?зависит от сечения самого провода.я делаю по-старинке:провод опрессовываю наконечником,далее - пластина из текстолита со шпильками/шайбами/гайками.затем со шпилек беру тем проводом,который мне нужен.немного громоздко,но надёжно.самые лучшие шпильки - от старых советских асинхронных электродвигателей мощностью от 30 квт. и выше Цитата Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.