luka666. Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2012 Посоветуйте пожалуйста как быть?Протекает крыша по дымодной трубе и вода скапливается на котле.Материал кровли -металлочерепица,диаметр трубы 200мм.Пытался заделать щель между трубой и кровлей асбестом по моему(блин забыл как этот материал называется ,белый и термостойкий),но он высыхая отслаивается от трубы и вода опять бежит.Хочется узнать как кто справляется с этой проблемой?Или это проблема у меня одного?
Intel_agent Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2012 Герметиком не пробовали заливать?!
luka666. Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2012 Intel_agentСуществует термостойкий герметик?Я в магазинах спрашивал -продавцы не знают.
Intel_agent Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2012 luka666., неужели там такая большая температура чтоб он скончался???
bayardd Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2012 Попробуйте глиной заделать щель. на обычных печках так заделывают дыры в кровле
lexx2009 Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2012 Пробовал я в свое время герметик. Труба обычная, не сендвич. Герметик специальный. Год продержался. Потом обмазал стык бетоном, армировал проволкой - все ок.
Byruat Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2012 Посоветуйте пожалуйста как быть?Протекает крыша по дымодной трубе и вода скапливается на котле.Материал кровли -металлочерепица,диаметр трубы 200мм.Эти вещи кровельной сталью лучше делать, а не герметиками. Лист стали (м/ч, кровельная, оцинкованная, какая угодно) запихивается краем под конек или под вышележащий кровельный лист, а другой край, нижний, обнимает трубу - вода стекает по этому листу. Вот и все. От температур, от непогод данный узел никак не зависит.
luka666. Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2012 ByruatМежду листом и трубой всё равно зазор будет и по нему вода стекать не будет?
mihailov_sergey Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2012 http://www.factum.ru/krovlya/features/aeration/masterflash/больше ничего не поможетДобавлено спустя 1 минуту 13 секунд:не сможешь найти, пиши в личку
lexx2009 Опубликовано 30 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2012 Изначально у меня было сделано как Byruatнаписал. Но все равно при сильном косом дожде протекало. Резиновая же защита, на мой взгляд, хороша только для сендвичей, там температура на поверхности небольшая.
toll Опубликовано 30 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2012 труба железная и потому будет ходить !!!! а значит будет образовываться зазор, глина, цемент, герметик не помогут1 сделать растяжки на трубу под крышей, что бы уменьшить ход2 сделать юбочку на трубу из жести ..3 на крышу из 2х листов ... верхний с отбортовкой .. нижний как можно плотнее к трубе
Mysterious Stranger Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Подскажите пожалуйста, чем можно заделать стыки в районе слухового окна. Каким герметиком или мастикой? Или ещё чем нибудь?
Урфин Джус Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Подскажите пожалуйста, чем можно заделать стыки в районе слухового окна. Каким герметиком или мастикой? Или ещё чем нибудь? Нижний лист ендовы надо выводить на поверхность кровли.
Mysterious Stranger Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Подскажите пожалуйста, чем можно заделать стыки в районе слухового окна. Каким герметиком или мастикой? Или ещё чем нибудь? Нижний лист ендовы надо выводить на поверхность кровли.А под него всё равно же затекать будет?
Урфин Джус Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 А как будет затекать? Вода же будет уходить на нижние листы кровли.
Mysterious Stranger Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 А как будет затекать? Вода же будет уходить на нижние листы кровли.С верхних листов под ендову
Урфин Джус Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Ендова должна быть достаточной ширины, не пробитая гвоздями и саморезами близко к середине или краю листов кровли. Укладывается она снизу вверх, т.е. накрывается верхними листами. Вода на нее попадает со скатов кровли. Внизу, где скат заканчивается, ендова выходит на поверхность кровли. Если расстояние до общего свеса кровли небольшое, иногда выводят под кровлей "галстук" - гладкие листы, по которым утекает вода с ендовы, не выведенной на поверхность кровли.
Mysterious Stranger Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Ендова должна быть достаточной ширины, не пробитая гвоздями и саморезами близко к середине или краю листов кровли. Укладывается она снизу вверх, т.е. накрывается верхними листами. Вода на нее попадает со скатов кровли. Внизу, где скат заканчивается, ендова выходит на поверхность кровли. Если расстояние до общего свеса кровли небольшое, иногда выводят под кровлей "галстук" - гладкие листы, по которым утекает вода с ендовы, не выведенной на поверхность кровли.Спасибо, понятно теперь. У меня там листы жести вместо ендовы. Придётся разбирать, переделывать.
Урфин Джус Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Снимать листы ондулина - задачка... Совет - в том месте, где ендова выйдет на поверхность, ставьте лист сверху внахлест, т.е. задавите им вышедший на поверхность конец ендовы.
toll Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Mysterious Stranger на жестянку (ендову) можно лист рубероида приклеить мастикой или просто всю ендову промазать ...
Mysterious Stranger Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Урфин Джус, а Вы можете провести такие работы? Если да, то сколько будет стоить? У меня два слуховых окна.
Урфин Джус Опубликовано 8 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2013 Урфин Джус, а Вы можете провести такие работы? Если да, то сколько будет стоить? У меня два слуховых окна.Сейчас времени нет, к сожалению... а вам надо сейчас и как можно быстрее, а то дожди...