Damion Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 Подскажите телефоны фирм с лицензиями, занимающими замерами заземлений.Какие бумаги они должны дать? Поделитесь опытом. Сам сделал заземление: забил в землю 3 штыря на расстоянии друг от друга примерно 1,5 метра на глубину 1,5 метра. Соединил их проволокой 6-кой. Места соединений заварил. Цитата
Barun Holba Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 заземление выполнено неправильно. Цитата
Intel_agent Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 3 штыряна глубину 1,5 метраМало Цитата
Troj Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2012 4 двухметровых уголка на глубину 2м, между уголками 3м, соединить их металлической полосой с помощью сварки Цитата
PaPa22 Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2012 заземление выполнено неправильно.смотря для каких целей выполнено заземление....на частный жилой дом вполне хватит. всё зависит от грунта. там и рассчитываются нормы.а так же от нагрузки и напряжения. Damion ваш контур вполне сойдет за бытовой. Цитата
MakcuMka Опубликовано 21 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2012 21-88-15 ООО ПЦ "Байкальская энергетическая компания" (БЭК) Цитата
zippo Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2012 Лицензированные электромонтажные, электроизмерительные работы. Тел 684811 Цитата
Рекомендуемые сообщения