Перейти к содержанию

Подключение электричества


Рекомендуемые сообщения

Действительно Бурятэнергосбыт является гарантирующим поставщиком. Если сетевая организация вас не устраивает, заключаем договор с Бурятэнергосбытом. Бурятэнергосбыт ОБЯЗАН заключить с вами договор, компания не может вам отказать.

Ссылка на комментарий

Я делал протокола в "Энергии" ребята приехали все разъяснили, пояснили как да что, какие замечания делает при проверке сетевая организация( что не маловажно, чтобы с первого раза все приняли).Берут правда 2000р., но после их рекомендаций, приехали все приняли без проблем.))тел. 62-10-65, 666-004

Ссылка на комментарий
  • 3 недели спустя...
Можно просто металлический провод от щитка воткнуть в землю на 1-2 метра?

Ни в коем случае! Заземление должно делаться по технологии и соответствовать стандартам.

Ссылка на комментарий

Контур заземления.

Можно просто металлический провод от щитка воткнуть в землю на 1-2 метра?

Нет, по нескольким причинам:

1. Провод медный, медь очень быстро окисляется, становится зелёного цвета и перестаёт быть хорошим проводником.

2. Контур заземления должен быть видимым, и состоять в зависимости от грунта из, не менее четырёх штырей (трубы, уголок, швеллер) обвязанных в кольцо металлической полосой, или проволокой катанкой, или арматурой. На расстоянии полтора-два метра друг от друга.

3. В организации подписывающей протокол, не дураки работают.

4. И главное, защитное заземление никому кроме вас не нужно. Сэкономите на себе в первую очередь, когда не дай бог новый телевизор погорит от перенапряжения в сети.

Ссылка на комментарий

Контур заземления.

Можно просто металлический провод от щитка воткнуть в землю на 1-2 метра?

Нет, по нескольким причинам:

1. Провод медный, медь очень быстро окисляется, становится зелёного цвета и перестаёт быть хорошим проводником.

2. Контур заземления должен быть видимым, и состоять в зависимости от грунта из, не менее четырёх штырей (трубы, уголок, швеллер) обвязанных в кольцо металлической полосой, или проволокой катанкой, или арматурой. На расстоянии полтора-два метра друг от друга.

3. В организации подписывающей протокол, не дураки работают.

4. И главное, защитное заземление никому кроме вас не нужно. Сэкономите на себе в первую очередь, когда не дай бог новый телевизор погорит от перенапряжения в сети.

Это как?Расстояние между электродами заземления зависит от длины самих электродов...

Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

Контур заземления.

Можно просто металлический провод от щитка воткнуть в землю на 1-2 метра?

Сопротивление заземления должно составлять не более 30 Ом, а количество электродов, забиваемых в землю зависит уже от удельного сопротивления грунта, чем сырее грунт, тем количество электродов меньше...

Ссылка на комментарий
Это как?Расстояние между электродами заземления зависит от длины самих электродов...

Видимым, это значит что из земли должен торчать верхний край электрода, с приваерной обвязкой. Ну или слегка присыпан землёй. А длина элетрода 2.5 метра, по крайней мере с завода такие приходят.

Ссылка на комментарий
Это как?Расстояние между электродами заземления зависит от длины самих электродов...

Видимым, это значит что из земли должен торчать верхний край электрода, с приваерной обвязкой. Ну или слегка присыпан землёй. А длина элетрода 2.5 метра, по крайней мере с завода такие приходят.

О каких электродах речь?Если медные в графитовой оболочке, то ясно,но они составные и можно забивать и 60 метров...

Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:

А че можно где то купить готовый контур заземления?

Или сколько будет стоить сделать все это?

Возьмите арматуру d18 3*2,5=7,5м, забейте их в траншейку глубиной 0,5м через 2,5м, приварите их полосой 40*4, длина полосы - 5,0м, и от полученного контура заземления поднимите к щиту катанкой d10, к концу которой приварите болт, от болта да нулевой шины киньте медный поводок...

Замеряете контур на сопротивление, должно быть не более 30 Ом и при необходимости добавляете электроды и полосу...

Ссылка на комментарий
В ТУ требуют монтаж контура заземления. Как это делается и сколько стоит? зимой это возможно?

Тепла ждать нужно, когда грунт оттает. Не полезут штыри, да и от грунта зависит. В песок со свистом влетят, а если как на Аршане, Восточном, Верхней Берёзовке суглинок с камням, то колотить замучаешься.

Возьмите арматуру d18 3*2,5=7,5м

К сказанному хочу добавить, что арматуру лучше брать гладкую, один конец заострить по подобию гвоздя. И штыри можно сделать покороче, 180 см. например, но количество побольше. Я у себя 7 штук забил, 12 ом было сопротивление. Бил большой кувалдой, начинал с лестницы стремянки, чтобы удобнее было.

Ссылка на комментарий
должно быть не более 30 Ом

o_O что то многовато.

щас наверное не точно вспомню, но сопротивление заземления:

измерительного - не более 10 Ом;

защитного - не более 4 Ом;

рабочего - не более 2 Ом;

Ссылка на комментарий
  • 5 недель спустя...
  • 2 месяца спустя...

в какую фирму лучше обратиться чтобы привезли и установили промежуточный столб для подвода электричества на участок?

и какой высоты лучше поставить?

Ссылка на комментарий

в общем частники не берутся за один столб

сегодня был в У-У Энерго, позвонять как надумают, как выяснилось если от ближайшего столба до участка больше 25м, то они могут поставить столб, если меньше, то и не надо.

У меня как раз около 25м + где-то 10м до дома, провис будет большой.

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...
в общем частники не берутся за один столб

сегодня был в У-У Энерго, позвонять как надумают, как выяснилось если от ближайшего столба до участка больше 25м, то они могут поставить столб, если меньше, то и не надо.

У меня как раз около 25м + где-то 10м до дома, провис будет большой.

Ввод в здание не должен превышать 25м от опоры к которой подключается...соответственно у Вас где то 25 + 10 итого 35м...Надо!

Длина опоры 7,5м - оптимальна!

Ссылка на комментарий

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...