Kpykep Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2013 Действительно Бурятэнергосбыт является гарантирующим поставщиком. Если сетевая организация вас не устраивает, заключаем договор с Бурятэнергосбытом. Бурятэнергосбыт ОБЯЗАН заключить с вами договор, компания не может вам отказать. Цитата
evd89 Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2013 В ТУ требуют монтаж контура заземления. Как это делается и сколько стоит? зимой это возможно? Цитата
Kpykep Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2013 монтаж контура заземленияhttp://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=76читай Цитата
focus Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 ТУ тоже энергосбыт выдает? Цитата
MegaSay Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Я делал протокола в "Энергии" ребята приехали все разъяснили, пояснили как да что, какие замечания делает при проверке сетевая организация( что не маловажно, чтобы с первого раза все приняли).Берут правда 2000р., но после их рекомендаций, приехали все приняли без проблем.))тел. 62-10-65, 666-004 Цитата
MakcuMka Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 ТУ тоже энергосбыт выдает?ТУ выдает сетевая организация к чьим сетям вы подключаетесь Цитата
Kpykep Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 Контур заземления.Можно просто металлический провод от щитка воткнуть в землю на 1-2 метра? Цитата
Intel_agent Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 Можно просто металлический провод от щитка воткнуть в землю на 1-2 метра?Ни в коем случае! Заземление должно делаться по технологии и соответствовать стандартам. Цитата
PaPa22 Опубликовано 24 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2013 Контур заземления.Можно просто металлический провод от щитка воткнуть в землю на 1-2 метра?Нет, по нескольким причинам:1. Провод медный, медь очень быстро окисляется, становится зелёного цвета и перестаёт быть хорошим проводником.2. Контур заземления должен быть видимым, и состоять в зависимости от грунта из, не менее четырёх штырей (трубы, уголок, швеллер) обвязанных в кольцо металлической полосой, или проволокой катанкой, или арматурой. На расстоянии полтора-два метра друг от друга.3. В организации подписывающей протокол, не дураки работают.4. И главное, защитное заземление никому кроме вас не нужно. Сэкономите на себе в первую очередь, когда не дай бог новый телевизор погорит от перенапряжения в сети. Цитата
focus Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2013 Контур заземления.Можно просто металлический провод от щитка воткнуть в землю на 1-2 метра?Нет, по нескольким причинам:1. Провод медный, медь очень быстро окисляется, становится зелёного цвета и перестаёт быть хорошим проводником.2. Контур заземления должен быть видимым, и состоять в зависимости от грунта из, не менее четырёх штырей (трубы, уголок, швеллер) обвязанных в кольцо металлической полосой, или проволокой катанкой, или арматурой. На расстоянии полтора-два метра друг от друга.3. В организации подписывающей протокол, не дураки работают.4. И главное, защитное заземление никому кроме вас не нужно. Сэкономите на себе в первую очередь, когда не дай бог новый телевизор погорит от перенапряжения в сети.Это как?Расстояние между электродами заземления зависит от длины самих электродов...Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:Контур заземления.Можно просто металлический провод от щитка воткнуть в землю на 1-2 метра?Сопротивление заземления должно составлять не более 30 Ом, а количество электродов, забиваемых в землю зависит уже от удельного сопротивления грунта, чем сырее грунт, тем количество электродов меньше... Цитата
PaPa22 Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2013 Это как?Расстояние между электродами заземления зависит от длины самих электродов...Видимым, это значит что из земли должен торчать верхний край электрода, с приваерной обвязкой. Ну или слегка присыпан землёй. А длина элетрода 2.5 метра, по крайней мере с завода такие приходят. Цитата
Kpykep Опубликовано 25 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2013 А че можно где то купить готовый контур заземления?Или сколько будет стоить сделать все это? Цитата
focus Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2013 Это как?Расстояние между электродами заземления зависит от длины самих электродов...Видимым, это значит что из земли должен торчать верхний край электрода, с приваерной обвязкой. Ну или слегка присыпан землёй. А длина элетрода 2.5 метра, по крайней мере с завода такие приходят.О каких электродах речь?Если медные в графитовой оболочке, то ясно,но они составные и можно забивать и 60 метров...Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:А че можно где то купить готовый контур заземления?Или сколько будет стоить сделать все это?Возьмите арматуру d18 3*2,5=7,5м, забейте их в траншейку глубиной 0,5м через 2,5м, приварите их полосой 40*4, длина полосы - 5,0м, и от полученного контура заземления поднимите к щиту катанкой d10, к концу которой приварите болт, от болта да нулевой шины киньте медный поводок...Замеряете контур на сопротивление, должно быть не более 30 Ом и при необходимости добавляете электроды и полосу... Цитата
Шумак Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2013 В ТУ требуют монтаж контура заземления. Как это делается и сколько стоит? зимой это возможно?Тепла ждать нужно, когда грунт оттает. Не полезут штыри, да и от грунта зависит. В песок со свистом влетят, а если как на Аршане, Восточном, Верхней Берёзовке суглинок с камням, то колотить замучаешься.Возьмите арматуру d18 3*2,5=7,5м К сказанному хочу добавить, что арматуру лучше брать гладкую, один конец заострить по подобию гвоздя. И штыри можно сделать покороче, 180 см. например, но количество побольше. Я у себя 7 штук забил, 12 ом было сопротивление. Бил большой кувалдой, начинал с лестницы стремянки, чтобы удобнее было. Цитата
PaPa22 Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2013 должно быть не более 30 Ом что то многовато.щас наверное не точно вспомню, но сопротивление заземления:измерительного - не более 10 Ом;защитного - не более 4 Ом;рабочего - не более 2 Ом; Цитата
focus Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2013 Повторный контур заземления ВЛ до 1кВ не более 30 Ом Цитата
Kpykep Опубликовано 10 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2013 дайте номер телефона организации которая может сделать контур заземления Цитата
Kpykep Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 дайте номер телефона организации которая может сделать контур заземленияникто не знает таких? Цитата
Igor46 Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 дайте номер телефона организации которая может сделать контур заземленияникто не знает таких? *28647234 Максим Цитата
Ardem Опубликовано 20 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2013 в какую фирму лучше обратиться чтобы привезли и установили промежуточный столб для подвода электричества на участок?и какой высоты лучше поставить? Цитата
Ardem Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 июня, 2013 в общем частники не берутся за один столбсегодня был в У-У Энерго, позвонять как надумают, как выяснилось если от ближайшего столба до участка больше 25м, то они могут поставить столб, если меньше, то и не надо.У меня как раз около 25м + где-то 10м до дома, провис будет большой. Цитата
focus Опубликовано 17 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2013 в общем частники не берутся за один столбсегодня был в У-У Энерго, позвонять как надумают, как выяснилось если от ближайшего столба до участка больше 25м, то они могут поставить столб, если меньше, то и не надо.У меня как раз около 25м + где-то 10м до дома, провис будет большой.Ввод в здание не должен превышать 25м от опоры к которой подключается...соответственно у Вас где то 25 + 10 итого 35м...Надо!Длина опоры 7,5м - оптимальна! Цитата
Ardem Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 июля, 2013 да я уже решил сделать по другому, поставлю гараж в плотную к дороге, расстояние сократится примерно до 20м. Цитата
focus Опубликовано 17 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2013 да я уже решил сделать по другому, поставлю гараж в плотную к дороге, расстояние сократится примерно до 20м.Еще проще... Цитата
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.