Рекомендуемые сообщения

В последние сутки закапало с предохранительного клапана, думал менять, но мастер сказал, что смысла нет - давление в системе подачи холодной воды повысилось. Надо ставить редуктор на 4 атмосферы.

Реально такая проблема есть у кого-нибудь? И кто виноват, Тепловая компания?

Ссылка на комментарий
В последние сутки закапало с предохранительного клапана, думал менять, но мастер сказал, что смысла нет - давление в системе подачи холодной воды повысилось. Надо ставить редуктор на 4 атмосферы.

Реально такая проблема есть у кого-нибудь? И кто виноват, Тепловая компания?

Предохранительный клапан защищает водонагреватель от разрыва, при превышении давления 3 атм., он срабатывает и сбрасывает избыточное давление. Скачки давления в сети, дело нормальное, особо виноватить не кого. Как решить эту проблему: к предохранительному клапану подцепить тонкую трубку и вывести в канализацию (защитите себя от потопа), что бы водомер попусту не тикал, поставьте редуктор давления отрегулируйте на 2,5 атм., этим защитите всю сантехнику, особенно гибкие подводки.

Ссылка на комментарий

У меня тепловой компании нету, в частном доме живу.

На входе давление воды в районе 9 атмосфер.

Предохранительный клапан на водонагревателе срабатывает вроде бы с 5 очков (ну может, и с трех, в паспорт сто лет назад глядел).

Поставил редуктор давления сначала за 500 рублей - через год выкинул и поставил за 1,5 штуцера со встроенным манометром

Трубку от предохранительно клапана тоже делал, только каналюги у меня рядом нету - в бочку стекало... Много что-то стекало, вычерпывать заколебало.

Ссылка на комментарий

Закапало - это хорошо, занчит клапан работает) и водогрей не рванет.

Редуктор - очень хорошее решение проблемы. Можно точно отрегулировать давление холодной и горячей воды, отрегулировать напор (сократить расход воды). Я как поставил да отрегулировал - сразу капать перестало.

При грамотной регулировке (атмосферы 3) повышается срок службы гибких подводок, да и того же самого водогрея (за счет меньших нагрузок на его стенки).

В дешовый редуктор тоже можно ввернуть манометр, в принципе справляется, ну это кому как доходы позволяют.

Ссылка на комментарий

Предохранительный клапан на водонагревателях, обязательная защита, которая, при нормальном сетевом давлении 3атм. на водогреях до 50 л. практически никогда не сработает. На водонагревателях более 50 л. рекомендуется ставить экспансомат для питьевой воды (закрытый расширительный бак), для чего? При полном опорожнении водонагревателя по горячей воде, он заполняется холодной водой давлением в 3 атм., клапан закрыт, далее происходит нагрев воды до t 65-80оС, происходит расширение, в следствии рост давления, после водомеров ставятся обрантые клапана, которые запирают систему изнутри, избыточное давление ни что не компенсирует, срабатывает клапан и сбрасывает сверхдавление.

Подбор экспансомата

Давление в системе/

высота системы Общий объем теплоносителя в отопительной системе, л.

--------------------------- 50 !100 ! 150 ! 200 ! 250 ! 300

0,5 атм./5м._________ 4 ! 8 ! 12 ! 18 ! 18 ! 24

1,0 атм./10м.________ 8 ! 12 ! 18 ! 18 ! 24 ! 35

1,5 атм./15м.________ 8 ! 18 ! 24 ! 35 ! 35 ! 50