ryzhvas Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) В производственном здании именно в одном помещении постоянно перегорает лампочка разных мощностей 60, 100. Патрон с выключателем исправны. Какие могут быть причины? Изменено 22 июня, 2016 пользователем ryzhvas Ссылка на комментарий
1 lnvkr Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Как ни странно, но причиной могут быть "толстые" медные провода, падение напряжения на которых при данной нагрузке близко к нулю. Вольфрамовая нить в холодном состоянии имеет очень маленькое сопротивление. И при включении на ней сосредоточена колоссальная мощность, выделяется много энергии, приводящей к ее перегоранию. (Для ламп использую проводку не более 0,75 в зависимости от длины). Также есть вариант некачественного выключателя, выдающего сильно искрящий контакт, и соответственно всплески тока. 1 Ссылка на комментарий
1 azheya Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Горит, вероятно, из-за того, что сопротивление этой ветки намного больше других. На большем сопротивлении происходит большее падение напряжения, выделяется больше мощности и будет сгорать любая лампочка. Вызывайте электрика, пока пожарник не пришел. Алюминий давно запрещен, а скрутки алюминия с медью подавно. 1 Ссылка на комментарий
0 MeMeMeeTt Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 у меня такая же херня в квартире на бабушкина. во всей квартире перегорают лампы, порой с взрывами лампы. в среднем месяц живут. хоть обычные хоть энергосберегающие (поэтому вторые смысла нет брать чтоб за месяц 300 р взрывалось). так во всем доме, не в 1 цоколе.. тоже бы был рад ответу. Ссылка на комментарий
0 ryzhvas Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Нет, тут именно в одном месте с единственной лампочкой. Провода с распределительной коробки распространяются и на смежные помещения. Ссылка на комментарий
0 ryzhvas Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 @lnvkr да нет, провод алюминиевый двухжильный, и наверно 0,75. Ссылка на комментарий
0 lnvkr Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 @ryzhvas , ослабли скрутки в распредкоробках? Ссылка на комментарий
0 ryzhvas Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 @lnvkr имеете ввиду плохой контакт? Но он бы как то проявил себя, скажем нагревом или искрением, нет там все четко, скручено двумя пассатижами. Ссылка на комментарий
0 Intel_agent Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 18 минут назад, ryzhvas сказал: провод алюминиевый двухжильный, и наверно 0,75. Не бывает такого провода, тем более алюмишки! Он минимум 2,5 идет. Ссылка на комментарий
0 ryzhvas Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Только что, Intel_agent сказал: Не бывает такого провода, тем более алюмишки! только белый Ссылка на комментарий
0 Intel_agent Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 @ryzhvas замерь диаметр токопроводящей жилы. Ссылка на комментарий
0 ryzhvas Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 @Intel_agent по моему она примерно мм, а от не на патрон чуть тоньше медный длиной см 20. Ссылка на комментарий
0 lnvkr Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 12 минуты назад, ryzhvas сказал: Но он бы как то проявил себя, скажем нагревом или искрением, Искрение при включении можете не поймать (доли секунды). "Тугость" скрутки далеко не всегда обещает хороший контакт, если провода окислены. Ссылка на комментарий
0 Intel_agent Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 @ryzhvas примерно не интересно, надо точно. А по факту алюминиевых проводов сечением менее 2,5мм2 в природе нет. Ссылка на комментарий
0 ryzhvas Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 22 минуты назад, Intel_agent сказал: Он минимум 2,5 идет. d 1.78 Ссылка на комментарий
0 lnvkr Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 @ryzhvas , 0,75 имел ввиду сечение (мм2), не диаметр. 22 минуты назад, ryzhvas сказал: d 1.78 Это и есть сечение 2,5 мм2. А длина какая, от вводного щита, до перегораемой лампы? Ссылка на комментарий
0 ryzhvas Опубликовано 21 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 @lnvkr да хрен бы знал где там этот щит, от коробки метра три четыре наверно. Скрытый текст Электрик засранец не хочет перекручивать скрутки. Ссылка на комментарий
0 lnvkr Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Ахаха, ну-да... Чем старую проводку ворошить, порой легче новую кинуть.. В вашем случае от стабильно горящей лампы. Или поменяйте тип лампы. Ссылка на комментарий
0 Intel_agent Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 1 час назад, azheya сказал: сопротивление этой ветки намного больше других. ... ... ... справедливо при последовательном соединении потребителей и при условии что напряжение питания потребителя менее номинала напряжения сети питания. Ссылка на комментарий
0 miha Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 (изменено) 6 часов назад, MeMeMeeTt сказал: тоже бы был рад ответу. Утром и ночью нагрузка минимальна и напряжение чуть выше чем положено. Изменено 21 июня, 2016 пользователем miha Ссылка на комментарий
0 azheya Опубликовано 21 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 58 минут назад, Intel_agent сказал: ... ... ... справедливо при последовательном соединении потребителей и при условии что напряжение питания потребителя менее номинала напряжения сети питания. верно... тем не менее, чтоб разобраться, необходимо заморочиться в замерах сопротивления. Только по всем статьям, там, действительно, нужна новая проводка) Ссылка на комментарий
0 MeMeMeeTt Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 9 часов назад, miha сказал: Утром и ночью нагрузка минимальна и напряжение чуть выше чем положено. ну это знаю, просто интересно, в других домах же нормально. вот в кварталах квартира, хотя тоже на алюминиевых проводах, не сгорают лампы. а на бабушкина сгорают. ну и когда счетчиков не было, я вообще делал как-в ванной паралелил вытяжку с светом. ну и она всегда молотила. и лампы все равно взрывались днем. прийдешь с работы а там осколки на полу. сейчас то счетчики, а все равно взрывается. на кухне или в зале тоже, хотя выключатели везде новые, ну и не в момент включения часто, а просто ярче гореть начинают и сгорают. я просто думаю может кто там ток тырил или что. или внизу в доме есть сантехники, врубают какие сварочники и скачки от этого? ска там лампы летят по несколько в месяц.. Ссылка на комментарий
0 Arwen Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Внесу свои 5 копеек. Может не по делу, но у меня в китайской люстре частенько энергосберегающие лампы сгорают. Везде в квартире российские люстры, светильники. Проблем нет. В туалете аж с 2009 года лампа энергосберегающая. ттт. На кухне годом младше. А вот в зале заколебалась менять. Так что, имхо, от качества светильника тоже зависит. Ссылка на комментарий
0 miha Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) 1 час назад, MeMeMeeTt сказал: внизу в доме есть сантехники, Эти редиски могут, ага. В трехфазной сети нагрузка объединена в нулевую точку. Если сантехники отключили нулевой провод от заземления или он отгорел от кривых рук электриков (скрутки, люминь-медные провода и т.п.), то нулевая точка будет смещаться в зависимости от нагрузки в фазах и наиболее длинный вектор напряжения будет на той фазе, где нагрузка минимальна. Допустим: А - подключен чайник (2,5 кВт), В - подключен компьютер (0,4 кВт) и С - ванная у MeMeMeeTt (0,1 кВт). Фаза у MeMeMeeTt менее нагружена, а значит, нулевая точка смещается на А и В удлиняя вектор напряжения. Лампочка горит все ярче и перегорает.. Как только лампочка перегорела, связь между "точкой" и его фазой потерялась, и нагрузка А и В встанет под линейное напряжение Uab. Т.к. нагрузка не пропорциональна, то соотношение 0,4/2,5 дает перекос в сторону наиболее нагруженной фазы А. Получим приблизительно 70 В - на чайник и 310 (sic!) В для компьютера. Пожелаем удачи потребителю фазы В. Мораль: если замечаете, что лампочка горит все ярче, лучше поотключать всю ценную технику. А если заметно уменьшение яркости, то лучше ничего не делать т.к. произошло уравнение нагрузки (по 190В) по фазам. Изменено 22 июня, 2016 пользователем miha 1 Ссылка на комментарий
0 ryzhvas Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 @MeMeMeeTt вам что бы понятней было Скрытый текст Ссылка на комментарий
0 Viktorr Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 Кирхгоф не причём,Просто лампочки г***о. 2 Ссылка на комментарий
Вопрос
ryzhvas
В производственном здании именно в одном помещении постоянно перегорает лампочка разных мощностей 60, 100. Патрон с выключателем исправны. Какие могут быть причины?
Изменено пользователем ryzhvasСсылка на комментарий
29 ответов на этот вопрос
Рекомендуемые сообщения
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
Войти