Отчего перегорает лампочка


ryzhvas

Вопрос

В производственном здании именно в одном помещении постоянно перегорает лампочка разных мощностей 60, 100. Патрон с выключателем  исправны. Какие могут быть причины?

Изменено пользователем ryzhvas
Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 1

Как ни странно, но причиной могут быть "толстые" медные провода, падение напряжения на которых при данной нагрузке близко к нулю. Вольфрамовая нить в холодном состоянии имеет очень маленькое сопротивление. И при включении на ней сосредоточена колоссальная мощность, выделяется много энергии, приводящей к ее перегоранию. (Для ламп использую проводку не более 0,75 в зависимости от длины).

Также есть вариант некачественного выключателя, выдающего сильно искрящий контакт, и соответственно всплески тока.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 1

Горит, вероятно, из-за того, что сопротивление этой ветки намного больше других. На большем сопротивлении происходит большее падение напряжения, выделяется больше мощности и будет сгорать любая лампочка.

Вызывайте электрика, пока пожарник не пришел. Алюминий давно запрещен, а скрутки алюминия с медью подавно.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0

у меня такая же херня в квартире на бабушкина. во всей квартире перегорают лампы, порой с взрывами лампы. в среднем месяц живут. хоть обычные хоть энергосберегающие (поэтому вторые смысла нет брать чтоб за месяц 300 р взрывалось).

так во всем доме, не в 1 цоколе..

тоже бы был рад ответу.

Ссылка на комментарий
  • 0

Нет, тут именно в одном месте с единственной лампочкой. Провода с распределительной коробки распространяются и на смежные помещения.

Ссылка на комментарий
  • 0

@lnvkr имеете ввиду плохой контакт? Но он бы как то проявил себя, скажем нагревом или искрением, нет там все четко, скручено двумя пассатижами.

Ссылка на комментарий
  • 0
18 минут назад, ryzhvas сказал:

провод алюминиевый двухжильный, и наверно 0,75.

Не бывает такого провода, тем более алюмишки! Он минимум 2,5 идет.

Ссылка на комментарий
  • 0
12 минуты назад, ryzhvas сказал:

Но он бы как то проявил себя, скажем нагревом или искрением,

Искрение при включении можете не поймать (доли секунды). "Тугость" скрутки далеко не всегда обещает хороший контакт, если провода окислены.

Ссылка на комментарий
  • 0

@ryzhvas , 0,75 имел ввиду сечение (мм2), не диаметр.

22 минуты назад, ryzhvas сказал:

d 1.78

Это и есть сечение 2,5 мм2. А длина какая, от вводного щита, до перегораемой лампы?

Ссылка на комментарий
  • 0

@lnvkr да хрен бы знал где там этот щит, от коробки метра три четыре наверно.

Скрытый текст

Электрик засранец не хочет перекручивать скрутки.

Ссылка на комментарий
  • 0

Ахаха, ну-да... Чем старую проводку ворошить, порой легче новую кинуть.. В вашем случае от стабильно горящей лампы. Или поменяйте тип лампы.

Ссылка на комментарий
  • 0
1 час назад, azheya сказал:

сопротивление этой ветки намного больше других.

... ... ... справедливо при последовательном соединении потребителей и при условии что напряжение питания потребителя менее номинала напряжения сети питания.

Ссылка на комментарий
  • 0
6 часов назад, MeMeMeeTt сказал:

тоже бы был рад ответу.

Утром и ночью нагрузка минимальна и напряжение чуть выше чем положено. 

Изменено пользователем miha
Ссылка на комментарий
  • 0
58 минут назад, Intel_agent сказал:

... ... ... справедливо при последовательном соединении потребителей и при условии что напряжение питания потребителя менее номинала напряжения сети питания.

верно... тем не менее, чтоб разобраться, необходимо заморочиться в замерах сопротивления. Только по всем статьям, там, действительно, нужна новая проводка)

Ссылка на комментарий
  • 0
9 часов назад, miha сказал:

Утром и ночью нагрузка минимальна и напряжение чуть выше чем положено. 

ну это знаю, просто интересно, в других домах же нормально. вот в кварталах квартира, хотя тоже на алюминиевых проводах, не сгорают лампы.

а на бабушкина сгорают. ну и когда счетчиков не было, я вообще делал как-в ванной паралелил вытяжку с светом. ну и она всегда молотила. и лампы все равно взрывались днем. прийдешь с работы а там осколки на полу. сейчас то счетчики, а все равно взрывается. на кухне или в зале тоже, хотя выключатели везде новые, ну и не в момент включения часто, а просто ярче гореть начинают и сгорают. 

я просто думаю может кто там ток тырил или что. или внизу в доме есть сантехники, врубают какие сварочники и скачки от этого? ска там лампы летят по несколько в месяц.. 

Ссылка на комментарий
  • 0

Внесу свои 5 копеек. Может не по делу, но у меня в китайской люстре частенько энергосберегающие лампы сгорают. Везде в квартире российские люстры, светильники. Проблем нет. В туалете аж  с 2009 года лампа энергосберегающая. ттт. На кухне годом младше. А вот в зале заколебалась менять. :( Так что, имхо, от качества светильника тоже зависит.

Ссылка на комментарий
  • 0
1 час назад, MeMeMeeTt сказал:

внизу в доме есть сантехники,

Эти редиски могут, ага. В трехфазной сети нагрузка объединена в нулевую точку. Если сантехники отключили нулевой провод от заземления или он отгорел от кривых рук электриков (скрутки, люминь-медные провода и т.п.), то нулевая точка будет смещаться в зависимости от нагрузки в фазах и наиболее длинный вектор напряжения будет на той фазе, где нагрузка минимальна. Допустим: А - подключен чайник (2,5 кВт), В - подключен компьютер (0,4 кВт) и С - ванная у MeMeMeeTt (0,1 кВт). Фаза у MeMeMeeTt менее нагружена, а значит, нулевая точка смещается на А и В удлиняя вектор напряжения. Лампочка горит все ярче и перегорает.. Как только лампочка перегорела, связь между "точкой" и его фазой потерялась, и нагрузка А и В встанет под линейное напряжение Uab. Т.к. нагрузка не пропорциональна, то соотношение 0,4/2,5 дает перекос в сторону наиболее нагруженной фазы А. Получим приблизительно 70 В - на чайник и 310 (sic!) В для компьютера. Пожелаем удачи потребителю фазы В. 

Мораль: если замечаете, что лампочка горит все ярче, лучше поотключать всю ценную технику. А если заметно уменьшение яркости, то лучше ничего не делать т.к. произошло уравнение нагрузки (по 190В) по фазам.

Изменено пользователем miha
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий