03super Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Помещение баньки. Верхнее перекрытие, сверху вниз:Изоспан.4 слоя базалит ПТ 50.Дюймовка на черепном брускеЗеркальный вспененый полиэтилен 1см.Вагонка. Внутри перекрытия образуется конденсат, из за него корродирует на стыке.Что можно сделать а) чтобы подлечить трубу, б) чтобы не повторялось? Изменено 2 ноября, 2015 пользователем 03super Ссылка на комментарий
Андрей82 Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Какая толщина оцинковки,и сколько в эксплуатации? Ссылка на комментарий
03super Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 С 2012. Топиться не более чем раз в неделю. Толщина хбз :-) Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 омг... нашли что ставить в баню...Цинковое покрытие разрушилось уже, поскольку она не предназначена для подобных режимов эксплуатации. Надо было немного доплатить и сделать трубу из нержавейки, дорого, но зато намного долговечнее. Ссылка на комментарий
03super Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 омг... нашли что ставить в баню...Цинковое покрытие разрушилось уже, поскольку она не предназначена для подобных режимов эксплуатации. Надо было немного доплатить и сделать трубу из нержавейки, дорого, но зато намного долговечнее.После драки кулаками.....Вы можете что-то дельное посоветовать? Ставил что продали комплектом в Мир Тепла Ссылка на комментарий
Vitalius I Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) Внешняя труба промерзает(мостик холода), от сюда и конденсат. Уличный холодный воздух охлаждает внешнюю трубу и холод передаётся во внутреннее помещение через неё. Чтоб не было конденсата , нужно её снаружи дополнительно обмотать рулонной минватой потолще (минимум 5 см если наматывать спрессовывая) , на сантиметров 50 в высоту хотя бы, но чем больше тем лучше. В итоге труба будет тёплой внутри помещения, и будет равномерно, медленно остывать к концу трубы. Для возвращения эстетики, трубу(на фото) можно покрасить специальной жаростойкой краской по металлу. Изменено 2 ноября, 2015 пользователем Vitalius I 1 Ссылка на комментарий
YASHA Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Для начала открути пластину на разделке дымовой трубы и оцени ее состояние (трубы). Проблема конденсата из-за бочка, вода начинает кипеть и пар поднимается по трубе.Если состояние трубы терпимое (по пожарке), скинь фото что твориться под пластиной (как выполнена разделка?).Относительно нового фото и примем решение.Может достаточно будет пройти шов жаростойким герметиком (в это не верю).Поверх базальта какой изоспан? И зачем он там вообще? Если пароизоляция, то дело может быть "труба", предстоит вскрыть базальт и смотреть состояние балок. Ссылка на комментарий
03super Опубликовано 2 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 По балкам все нормально. Весной вскрывал. Изоспан А, по моему. Пароизоляция.С целью защиты базалита от чердачной пыли. С пластиной...она со стаканом. Что под ней проще с чердака. Будем пробовать Ссылка на комментарий
03super Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Залез, разобрал. Все сухо.Напихал поплотнее в стакан еще сверху. Собрал обратно. Посмотрю. Изменено 4 ноября, 2015 пользователем 03super Ссылка на комментарий
Андрей-03 Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Сталкивался с точно такой же проблемой, тоже всё было из оцинковки, только "стакан" с базалитом был на сантимов тридцать выше потолочного утеплителя, думал, такой высоты хватит....только вот внутренняя труба за 2 зимы проржавела насквозь в районе точки росы, даже базалит обуглился. Это был жилой домик, зимой топили каждый день, поэтому этот процесс у меня быстрее прошел, хотя снаружи ничего не замечал из-за внешнего стакана, он остался целый... Мне кажется, вашей внутренней трубе уже не помочь (надо вытащить вату из стакана и там осмотреть внутр.трубу), цинк пришёл в негодность и она всё равно будет ржаветь...Если она ещё жива, можно временно(!) нарастить сэндвич, как писал Vitalius I , лучше на всю высоту трубы.А следующим летом растратится на сэндвич из нержавейки или на стальную трубу с толщиной стенки в 4 мм. и также её утеплить.А для защиты от пара наружной трубы внутри бани - там уж точно нужна нержавейка. Изменено 4 ноября, 2015 пользователем Андрей-03 Ссылка на комментарий
03super Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) Андрей-03, спасибо за такой развернутый ответ. Вы писали:...Мне кажется, вашей внутренней трубе уже не помочь (надо вытащить вату из стакана и там осмотреть внутр.трубу), Если под внутренней трубой вы понимаете именно внутренний диаметр на 115, неясно каким образом осмотреть эту трубу без демонтажа ? Изменено 4 ноября, 2015 пользователем 03super Ссылка на комментарий
Андрей-03 Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Согласен, без полного демонтажа как следует не рассмотришь.У вас 20 см. утепления в перекрытиях, наружная труба заканчивается вровень в перекрытиями и там самое слабое звено, туда стекает конденсат со всей трубы при нагреве. У меня как раз в этом месте внутренняя труба (115 мм) превратилась местами в ржавую труху.Может у вас получится вытащить вату сверху из сэндвича насколько возможно вглубь по кругу (желательно до листа нержавейки) и посветить туда фонариком, пощупать рукой...Если там всё плохо, то вы это поймете. Ссылка на комментарий
03super Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Век живи, век учись :-). Будем делать. Спасибо всем! Ссылка на комментарий
YASHA Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Соединение труб в удобном месте, нужно разбирать и смотреть состояние внутренней трубы, как писалАндрей-03, такие трубы - расходный материал, как и печи заводские (стенка тонкая), быстро прогорают.Базальт по разделке сырой, лучше отсыпать керамзитом (перлитом). Ссылка на комментарий
03super Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 (изменено) YASHA. Керамзит видел только диаметром в сантиметр. Такая мощная паропроницаемость получится. Не вредно будет? Перлит что из себя представляет? Изменено 4 ноября, 2015 пользователем 03super Ссылка на комментарий
03super Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) Кому интересно :сегодня разговаривал с продавцом сэндвичтрубы, уверяет что за пару лет именно с этой трубой ничего не случится, сам дымоход - нержавейка. Но поменять все же рекомендовал. На нерж 200, нерж 115, толщины 0,5 внш, 1 см внтр. Разделку засыпать перлитом, щели герметить огнеупорной тканью , либо шнурами. Буду думать.....,,,,,, Изменено 5 ноября, 2015 пользователем 03super Ссылка на комментарий
ШреК 2 Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 так а что в баню не пристроить обычную трубу с толщиной стенки 4 мм ... у меня стоит лет ну 15 точно... я чето даже и не задумывался о подобном) Ссылка на комментарий
03super Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Конденсат будет лить и в печь, и на чердаке, нагревается сильнее - дыру в перекрытие нужно шире делать. Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
Войти