Kpykep Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) Какой автомат поставить? на 16 или больше? Также,Тут 16 или 32 автомат поставить? Изменено 11 марта, 2015 пользователем Kpykep Ссылка на комментарий
Kpykep Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Кабель ВВГ-нгП 3*4(ож)-0,66 Ссылка на комментарий
Опасный Кiт Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) Упс.) Изменено 11 марта, 2015 пользователем BF109i Ссылка на комментарий
2105max Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Всё зависит от нагрузки группы. Освещение 16 А , розетки от 25 А Ссылка на комментарий
Sidorov Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Ох уж "эти ваши интернеты"... В пуэ уже давным давно грамотные дяди расписали - 4 кв.мм медяшки - 32 А держит долговременно-неограниченно при т=25С... Другое дело, что сейчас и сечение занижают, и при протягивании (изготовлении) жилы одному богу известно - что там в жиле... Ишо и по ГОСТу и ТУ - две бааалшие разницы, как говорят в Одессах. Я бы на эти 4 кв.мм поставил 25 А, при загрузке этой группы впритык - спится спокойней... Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 16А провод 2,5 ... Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 В пуэ уже давным давно грамотные дяди расписали - 4 кв.мм медяшки - 32 А держит долговременно-неограниченно при т=25С...Может и держит, НО:при указанной температуре при использовании кабеля произведенного строго по ГОСТу при качественном выполнении соединений при чисто медном материале проводникакак думаю всем понятно, что все данные пункты на текущий момент могут быть нарушены, что в свою очередь приведет к перегрузке кабеля, которая в свою очередь ведет к повышенному нагреву, и получаем бомбу замедленного действия, которая рано или поздно приведет к возгоранию. P.S. 25 ампер, на розетки 5 кВт мощности, не многовато-ли будет?! 16-й автомат в самый раз.P.P.S. Я бы этим дядькам из пуэ, мозги бы ампутировал. Ссылка на комментарий
Kpykep Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) Кабель ВВГ-нгП 3*4(ож)-0,66 ГОСТ 31996-20121м - 80руб. толстый какой то блин, и плоский. Не удобно будет в кабель-канал 20*10 ложить.1. Блок 4 розетки - на КУХНЕ (чайник 2,4 кВт, мультиварка 0,9 кВт, плитка 2-х комфорки 2 кВт)2. Блок 2 розетки - Водогрей 2 кВт и стиралка 2,4 кВт.или нада было 2,5 взять? Изменено 11 марта, 2015 пользователем Kpykep Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 (изменено) Kpykep, хоть 25 розеток в одном блоке ток не более 16 А ... 16 * 220 = 3,5 кВт ... контакты на большее не рассчитаныстиралку и водогрей на разные розетки ...на кухне плитку и чайник отдельно ... ну или одновременно не включать ..чайник на кухне лучше запитать с розетки от плиты .. там провод 4 квадрата подходит Изменено 11 марта, 2015 пользователем toll 1 Ссылка на комментарий
Sidorov Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Может и держит, НО:при указанной температуре при использовании кабеля произведенного строго по ГОСТу при качественном выполнении соединений при чисто медном материале проводникакак думаю всем понятно, что все данные пункты на текущий момент могут быть нарушены, что в свою очередь приведет к перегрузке кабеля, которая в свою очередь ведет к повышенному нагреву, и получаем бомбу замедленного действия, которая рано или поздно приведет к возгоранию. P.S. 25 ампер, на розетки 5 кВт мощности, не многовато-ли будет?! 16-й автомат в самый раз.P.P.S. Я бы этим дядькам из пуэ, мозги бы ампутировал. Дык, тогда зачем 4 квадрата? 1,5 квадрата - и баста... А повышенный нагрев будет в районе подключения, т.е. в точке подключения к розетке - т.к. пятно контакта маленькое... Проблема будет только зарядить 4 квадрата в розетку - не рассчитан там клеммник на такие усилия, да и сами нонешние розетки скорее муляж, чем устройство, реально приспособленное для коммутации... А по поводу дяденек из пуэ - не надо их ампутировать, и так на объектах такие инженера-энергетики встречаются, не говоря уж о монтерах, особенно из нонешних егэстов-ягистов... Ссылка на комментарий
PaPa22 Опубликовано 12 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Kpykep, ты замучаешься устанавливать эту группу из 4 розеток с проводом 4мм.сделай три двурозеточных группы. причём розетки выбирай с керамическим корпусом, ибо нагрузки не слабые. и заземление обязательно. на каждую розетку 16 амперный автомат, смысл в 25А? 16 ампер не будет выбивать. Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 почему все уперлись в провод .. провод на 4 квадрата подключить к данной розетке можно и довольно просто ... дело в контакте вилки и розетки ... обратите внимание на розетку плитки или розетку станков там у вилки штырьки больше .. те площадь контакта больше ...----------------к данной розетке должен подходить провод 2.5 и автомат на 16 А не более Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 сами розетки какого производителя?где куплен кабель по ГОСТу? давеча тоже заморачивался с тройной розеткой для духового шкафа, микроволновки и холодильника. купил 4*3 ВВГ НГ LS в Электросе. по госту он или нет - хз) пересмотрел кучу розеток, на всех 16Ав итоге взял какую то белорусскую черную в прорезиненном корпусе) 16А висит на автомате 32А Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 darkstar, автомат не отработает и розетка сплавится ... 32 вообще на вход ставят ... 32 * 220 = 7 кВт .. Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 на входе у меня на 63 вроде какие расчеты были. духовой шкаф 3,5 квт. холодос при пуске вроде как 1 квт (могу ошибатся) ну и микроволновка хз сколько ну пусть 1 квт. итого 5,5) не сработает? Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 darkstar, а тех условия от электриков у тебя есть? там в разрешении 5 кВт для однофазной сети ...цель автомата при минимальной опасной ситуации отключить потребителя ... то что у тебя на одном автомате будут разные потребители (3.5 квт и 1кВт ) это бяка ... или автомат будет выбивать при подключении мощного потребителя или слабый потребитель коротнет и сгорит а автомат не отработает ...Получается что на розетки у тебя потребители в пределах 2 - 2.5 квт должны быть ... если кто то больше то отдельная линия и отдельный автомат .. 1 Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 дык это и есть одна линия. отдельная. с тремя розеткамитех условия. не, не слышал. Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 для духовки 3.5 кВт нужна линия 4 квадрата и другая розетка (как от плиты) на ток в 25 А ..16А это в пределе получается ... те простая розетка будет "гореть" ... Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 у духового шкафа с завода идет розетка обычная. 16А. Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 ну значит она не 3.5 кВт .. а меньше ... сам посчитай 16 * 220 (+ запас 10%) ... Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 возможно.я уже понял что автомат слишком с запасом.буду думать)да и потребителей одновременно на полную мощность включать не буду. Ссылка на комментарий
shturmovic Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Что интересно все бытовые розетки на 16А. Других нет. Но вот сварочник у меня 5 кВт и вилка у него обыкновенная, бытовая 16А. Я его включал в розетку 16А, только автомат поставил на 25А и нормально работал. Розетка со временем потемнела, но не сгорела и не сплавилась, хотя ток был явно больше 20А (автомат 16А быстро отключался).Так что думаю хорошая розетка держит больше 16А, просто производитель подстраховывается и по старинке на всех розетках и вилках пишет 16А. Автомат 32А при коротком замыкании все равно отключит, хоть какая у тебя розетка будет стоять. Просто одновременно не надо все, что есть на кухне включать)) А если все включил,то следи: как розетки завоняют и дым пойдет - выключай)))И кабель надо применять по возможности больше, есть возможность 4 квадрата засунуть, то ставь без колебаний. Чем толще кабель, тем надежнее автомат отключится при коротком замыкании и тем больше вероятности, что кабель не сгорит. Розетку поменять намного проще, чем кабель под штукатуркой перекладывать Ссылка на комментарий
darkstar Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 ну что то 20 метров кабеля 6-го сечения - жаба задушила)) Ссылка на комментарий
shturmovic Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Согласен, когда за свои деньги покупаешь - дорого)) Ссылка на комментарий
toll Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 shturmovic, у меня тоже сварочник .. только он без розетки шел .. я обыкновенную поставил .. варю ток поменьше и электроды 2.5 - 3.2 .. и тоже розетка плавится .. но это плохой пример .. для таких случаев надо розетки парные те одна обыкновенная вторая под станки большая .. ну и соотвественно удлинитель делать с учетом потребителей. Ссылка на комментарий