Помогите найти причину, капает весной потолок

Recommended Posts

Причина в отсутствии вентиляции видимо, каждый год только в марте капает потолок! Только по весне. В некоторых местах. Утепляли мин ватой рулонной, не помню как называется, спец для крыш, потом Изоспан, потом доски. Кровельщики сразу хотят все менять и называют огромные суммы. А кто-то говорит просто надо,чтобы тепло не проходило туда и зашить потолок двп или натяжной. дом двухэтажный Как быть?

Share this post


Link to post

Между этажами или потолок 2-го этажа?

Share this post


Link to post

Пароизоляцию надо делать как следует.. а вобще с приходом мин ваты и изоспанов подобная фигня повсеместно .. раньше шлаком засыпят потолок и стоит веками ..а сейчас чуть не так сделали - капает , сыреет , гниет, плесневеет ..

Edited by ИгорЬюша

Share this post


Link to post

Точно , в пароизоляции дело , между помещением и утеплителем должна быть пароизоляция , при том правильно лежать , рароизоляция между утеплителем и улицей должна тоже правильно лежать , причём 1я и вторая разных видов

Share this post


Link to post
09.03.2019 в 17:27, galand сказал:

Причина в отсутствии вентиляции видимо, каждый год только в марте капает потолок! Только по весне. В некоторых местах. Утепляли мин ватой рулонной, не помню как называется, спец для крыш, потом Изоспан, потом доски. Кровельщики сразу хотят все менять и называют огромные суммы. А кто-то говорит просто надо,чтобы тепло не проходило туда и зашить потолок двп или натяжной. дом двухэтажный Как быть?

Утеплено чердачное перекрытие (горизонтальное) или скаты кровли? 

3 часа назад, Вовчик1 сказал:

рароизоляция между утеплителем и улицей должна тоже правильно лежать

Не пароизоляция. 

Edited by Урфин Джус

Share this post


Link to post
7 минут назад, Урфин Джус сказал:

Утеплено чердачное перекрытие (горизонтальное) или скаты кровли?

Не пароизоляция. 

крыша двухскатная, утеплено по крыше как монсарда /--\

посоветуйте профессионального кровельщика

Share this post


Link to post
15 часов назад, galand сказал:

крыша двухскатная, утеплено по крыше как монсарда /--\

посоветуйте профессионального кровельщика

Ну, тогда там может быть несколько причин. Не только некачественный монтаж пароизоляции. Может быть отсутствие вентзазора или его некорректная работа. А так же может быть некачественно уложен утеплитель. 

Так то наша группа занимается и кровлями и мансардами.  

Хотя... в качестве исполнителей нас можно не рассматривать - ждать долго...   

  • Like 1

Share this post


Link to post

У меня тоже такое было. На потолке штукатурка отваливалась. Вызвала мастеров, они решили проблему, заменили рубероид и вентиляцию нормальную поставили, больше не капает. Вместо  старого потолка установила вот такой https://potolok73.su/fly/ новый, в интерьер он  неплохо вписался. Теперь задача заменить напольное покрытие стены перекрасить, вот тогда можно считать, что ремонт завершен. 

Edited by Юля Белякова

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Similar Content

    • By delux
      Требуется бригада на фасад со своими лесами. 20 см утепление, металлокасета, 2 этажа, 1000 КВ.м. город.  400 руб за квадрат.
      Звонить 89834357541.
    • By blok42
      Производим утепление:
      - базальт
      - эковата
      - ЭППС
      - пенопласт и д.р.
      Монтаж любых фасадов (есть возможность сделать под ваши размеры дома) а не переплачивать за стандарт с магазинов!!! И не лепить стыковочные планки!!!
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...