Всем привет. Люди, объясните пожалуйста как правильно в моем случае должен быть подключен змеевик.

Сейчас ситуация такая, что горячий он только когда пользуешься горячей водой, причем она протекает через все этажи до последнего и только потом приходит горячая. Каждый раз на это уходит литров по 20. Что нужно сделать чтобы он был всегда горячий?
 

 

Новый точечный рисунок.jpg

Изменено пользователем cesar
Опубликовано

Поменять местами, приварить к другой трубе. Но и в этом случае он будет горячим только когда вы или соседи снизу, будут горячей водой пользоваться. Вообще по идее полотенцесушители всего лишь как бонус а не отопительные устройства.

  • Нравится 1
Опубликовано

Да, к другой трубе не поможет, т.к. циркуляция воды происходит только когда кто то пользуется водой. Да еще и в таком случае теплый он будет если водой буду пользоваться я или квартира на этаж ниже т.к сам на втором этаже.

Ну а почему тогда в некоторых квартирах полотенчик горячий независимо от пользования водой?

Опубликовано

Циркуляция должна быть постоянной , независимо от пользования.

Вопрос к управляющей организации по моему.

http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html

Опубликовано

В тсж ходили, главный инженер руками развел, сказал работы дох*я никто вам делать не будет, хотя такая беда у всего дома.

Вашу ссылку всю прочел но все равно не понял, как на деле должна выглядеть правильная рабочая схема. Как я понял в квартире все правильно сделано, проблемы начинаются с подвала?

Опубликовано (изменено)
1 час назад, cesar сказал:

Ну а почему тогда в некоторых квартирах полотенчик горячий независимо от пользования водой?

вы про какие квартиры говорите, которые над вами и под вами?

если по общему стояку в некоторых квартирах  полотенчик горячий независимо от пользования водой , то не намудрили ли ваши соседи (возможно), при установке полотенчика тем самым нарушив циркуляцию.

Изменено пользователем xxxromanxxx
Опубликовано

ну понятно , тогда не с подвала начинать , а с управляющей компании которая должна этим вопросом заниматься.

а в тсж не просто ходить , а писать жалобы и фиксировать их входящим номером.

 

 

 

 

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Полотенчик ДОЛЖЕН работать .второго не дано.назначение вытекает из названия и так же что типа радиатора для просушки влажного помещения.вопрос однозначно к управляющей компании.он  у вас тупиковый т.е в подвале банально отрезан перед обраткой И  заварен.

Опубликовано

Тут два варианта, или соседи нагрешили или изначально не правильно проложена труба. Труба полотенцесушителя как и любая труба с ГВС (горячее водоснабжение) должна непрерывно церкулировать не зависимо пользуются ли горячей водой жители или нет. Так понимаю в вашем случае горячая труба работает как труба холодного водоснабжения (ночью когда жители не пользуются холодной водой, она стоит в трубах), не пользуетесь горячей водой она стоит в трубах и стынет, и чтоб пошла горячая вода нужно прогнать воду. Так не должно быть. Короче нет циркуляции ГВС.

Опубликовано

Надо видеть схему подключения ГВС  дома, чтобы что-то конкретно посоветовать.

Схем подключения несколько - открытая, закрытая.

При открытой схеме один вариант подключения циркуляции, при закрытой - другой. 

Опубликовано

@Artur Квартир всего 4 на стояке, все ремонт делали сообща. Да, вы все правильно понимаете.
@awlan  Система закрытая, идет две трубы ГВС, у всех на подаче стоит полотенчик, на обратке отвод на квартиру.

Опубликовано (изменено)

В подвале смотрите, скорее на ввод в здание подключен ваш стояк, и ваша обратка стояка подключен тоже к этому же вводу.

Изменено пользователем Artur
Опубликовано
1 час назад, cesar сказал:


@awlan  Система закрытая, идет две трубы ГВС, у всех на подаче стоит полотенчик, на обратке отвод на квартиру.

То есть в Вашем доме стоит теплообменник.

В этом случае  ставится система автоматического регулирования температуры, и на циркуляционной(обратной) линии должен стоять насос, может его просто не включили.

  • 2 недели спустя...
Опубликовано
В Wednesday, February 10, 2016в18:47, cesar сказал:

@БЭМС Если это так, то делов только воткнуть обратку в магистраль?

Да.именно с таким случаем сталкивался на восточном.кстати за гвс много платите?так ведь и разорится можно

Опубликовано

Врезать в обратку и проблема исчезнет.
Но может у вас изначально кто-то врезал в обратку и она уже идёт холодная и врезка тупиковая...)))