Kpykep Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) все по ГОСТу.посмотрел на розетки, у всех написано max 16A. Поставил автоматы 16А. Соединил заземление (Есть контур заземления)С проводами в боксе еще не закончил. Изменено 13 марта, 2015 пользователем Kpykep Ссылка на комментарий
Artur Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) Ну вы че, розетка на 16А, провода 2.5, автомат на 16А. Поставите автомат например на 32А, при нагрузке сплавится или проводка или розетка но вероятнее всего розетка. А подключать в розетку провод сечением 4 не вижу вообще никакого смысла, да и не удобно работать в розетка (в коробке) с таким "не сгибаемым" прутом. Кабель сечением 4-6 рекомендуется ставить на духовой шкаф, варочную панель и т.д. без обрывов, т.е. от щитовой и до духовки с соответствующей розеткой (только не 16А) и на отдельном автомате.IMG_20150313_205420.jpgТак понимаю ввод справаОбщий автомат ставится мощнее чем остальныеАвтоматы подключать в нужном направлении, точно не помню но ввод (фаза) вроде как пихается снизу а сверху провод выходит и цепляется в соседний автомат снизу и дальше на остальные автоматы цеплять снизу (там можно использовать провод с бОльшим сечением), а разветвление на розетки, свет, духовку и т.д. идет сверху.Ну и свет на автоматы 10А, розетки 16А, печка то ли 20А то ли 25А, общий автомат в зависимости какого сечения у тебя вводный кабель.Провода у тебя и медь и алюминий, между собой напрямую их не соединять, а соединять через что то. Изменено 16 марта, 2015 пользователем Artur Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 точно не помню но ввод (фаза) вроде как пихается снизу а сверху провод выходиВвод всегда подключается сверху, а снизу всегда потребители Ссылка на комментарий
Artur Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Ввод всегда подключается сверху, а снизу всегда потребителиВвод фазы подключать сверху автомата, с нижнего тянем провод на верх в соседний автомат, а далее в остальные автоматы скобами друг за другом соединяем всех? а снизу уже разветвление на свет, розетки и т.д.? Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Ввод фазы подключать сверху автомата, с нижнего тянем провод на верх в соседний автомат, а далее в остальные автоматы скобами друг за другом соединяем всех? а снизу уже разветвление на свет, розетки и т.д.?Да, именно так. Для соединения нескольких автоматов по входной цепи существуют специальные гребенки как однофазные так и трехфазные.Перемычка между главным автоматом и группой должна выполняться проводом соответствующего сечения, выдерживающего суммарную нагрузку группы. Ссылка на комментарий
Kpykep Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 iEK ВА47-29 C16 есть разница между выключатель автомат и дифференциальным автоматом? Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Автомат - защита от сверхтоковДифАвтомат - защита от поражения эл. током + от сверхтоков Ссылка на комментарий
Artur Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Да, именно так.Значит моя суть верная только с направленностью ошибся. Ссылка на комментарий
shturmovic Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 В виде исключения можно ввод и снизу автомата сделать.Просто сверху надежнее и удобнее, для электриков так привычно. Сразу видно какой автомат вводной - меньше шансов ошибиться и попасть под напряжение. Ссылка на комментарий
Artur Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Какой автомат рассчитан под кабель сечением 10 ? Вроде как больше 40А ? Изменено 18 марта, 2015 пользователем Artur Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Какой автомат рассчитан под кабель сечением 10 ? Вроде как больше 40А ?10 чего? Алюминий, медь? Ссылка на комментарий
shturmovic Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 автомат выбирается по номинальной нагрузке (току) потребителей. (это одно из условий)кабель так же выбирается в зависимости от максимального тока нагрузки. Соответственно выбирать автомат конкретно под кабель нет надобности. И то и другое зависит от нагрузки. Медный кабель 10 держит от 40А и больше, надо справочники смотреть, там много условий.Так что автомат можно ставить любой, но не больше предельно допустимого тока. Можно хоть 1А воткнуть 1 Ссылка на комментарий
Artur Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 10 чего? Алюминий, медь?медь Ссылка на комментарий
Kpykep Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) 5 автоматов на 16а. это какой мне УЗО или Диф.автомат поставить после счетчика? Изменено 27 марта, 2015 пользователем Kpykep Ссылка на комментарий
shturmovic Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Kpykep, автомат выбирается по номинальному току нагрузки. Считаешь мощность электроприборов которые будут включаться одновременно: свет, холодильник, компьютер, чайник и т.д. Это есть номинальная мощность квартиры или дома. Мощность равна ток*напряжение. Находишь ток: номинальную мощность делишь на 220 вольт. Получаешь номинальный ток. Это максимальный рабочий ток квартиры. Выбираешь вводной автомат с номинальным током чуть больше расчетного. Например, посчитал мощность - получил 5кВт. Значит ток будет равен 23А. Автоматов на 23А не бывает, выбираешь ближайший по значению в большую сторону. Это автомат 25А. Обязательно проверяешь на соответствие сечения кабеля. Например, если вводной кабель сечением 4 кв.мм. для него допустимый ток около 40А. Значит автомат на 25А подходит. Если сечение кабеля 2,5мм, то для него максимальный ток около 25А и ставить автомат 25А уже нежелательно. Кабель может перегреться, а автомат не сработает. Допустимое сечение кабеля написано в ПУЭ, можно легко найти в интернете. Желательно, чтобы автомат на вводе был по номиналу больше отходящих автоматов, тогда при перегрузках не будет отключаться весь дом. Ссылка на комментарий
Kpykep Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Что лучше Диф.Автомат или УЗО? Ссылка на комментарий
Intel_agent Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Что лучше Диф.Автомат или УЗО?Вы хоть немного почитайте информацию производителя!Дифференциальный автомат - УЗО + защита от сверхтоковУЗО - оно и в африке УЗО Ссылка на комментарий
Макнамара Чип Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 В 12.03.2015 в 17:22, Sidorov сказал: Дык, тогда зачем 4 квадрата? 1,5 квадрата - и баста... А повышенный нагрев будет в районе подключения, т.е. в точке подключения к розетке - т.к. пятно контакта маленькое... Проблема будет только зарядить 4 квадрата в розетку - не рассчитан там клеммник на такие усилия, да и сами нонешние розетки скорее муляж, чем устройство, реально приспособленное для коммутации...Надо брать качественные тут электротовары в интернет-магазине иначе фуфло купишь, проработает 2 дня и фссс... А по поводу дяденек из пуэ - не надо их ампутировать, и так на объектах такие инженера-энергетики встречаются, не говоря уж о монтерах, особенно из нонешних егэстов-ягистов... Кабель ВВГ-нгП 3*4(ож)-0,66 Ссылка на комментарий