hotpepper87 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) Добрый день форумчанам улановки! Очень нужна ваша помощь в вопросе отопления. Сразу оговорюсь, что до того, как писать сюда, плотно сидел на форумах (особенно форумхаус), в т.ч. и прочитал здешние темы, которые мне очень помогли. Но все же осталось большое количество неясностей. Надеюсь, что кто-нибудь поможет или хотя бы сориентирует, куда обратиться по данной теме. Итак, приступим. Имеем каркасный дом в Зверосовхозе 2015 г. постройки 8х8 с мансардным этажом 8х5. Чистая площадь - 85 кв.м. В стенах 180 мм минваты Paroc. Перекрытия 180 мм той же минваты плюс 150 мм эковаты (пока частично, полная засыпка в процессе). Полы 50 мм ППС между лагами + 30 мм ЭППС по всему полу сплошняком. Фундамент утеплен 80 мм ЭППС. Вентиляции пока нет. Планируется принудительная с рекуперацией. Отопление. Пристроена котельная. В ноябре 2015 г. запущена самодельная система отопления открытого типа без предварительных расчетов и испытаний: - самодельный ТТ котел, отдаленно напоминающий стропуву, который почти сразу стал топиться как обычная буржуйка. Утеплен 50 мм минваты, обернут фольгированным пенофолом. - теплоаккумулятор на 500 л. утеплен ЭППС снизу 80 мм, сверху 50 мм, с боков 30 мм. - двухтрубная магистраль на 2 ветки из ППР 32 везде, кроме выхода котла на ТА - там 40 мм сталь. - ответвления на радиаторы 25 мм ППР. - 8 алюминиевых радиаторов по 6 секций, кроме ванной - там 4. 2 радиатора установлены на 1 этаже, но через короба-воздуховоды должны обогревать 2 этаж. Пока отключены из-за нежелания отапливать 2 этаж. - циркуляционный насос 25-60 на обратке возле котла. Топлю вечером после работы. Если на улице до -15, хватает одной закладки котла, чтобы аккумулятор зарядился с 20 до 70 градусов за 2 часа (дальше боюсь, что закипит котел. Однажды это случилось - больше не хочу. Хотя спас ТА - весь пар выбрасывало в него). В более сильные морозы подкладываю еще несколько поленьев. Температура в доме поднимается с 19-20 гр. до 27-29 гр. (любим потеплее и чтобы с запасом) примерно за 4 часа. Далее котел тушится и ТА поддерживает температуру в доме до 25 гр. утром. Правда еще помогают обогреватели мощностью в среднем 2 КВт (работают по термодатчикам). Они же поддерживают температуру в течении всего дня. Догадываюсь, что система, мягко говоря, неидеальна, поэтому планирую переделать ее на будущий год. Наконец, какие вижу недостатки и мои вопросы по их исправлению: 1. уходит многовато дров. точно сложно сказать, топлю старыми запасами, обрезками и т.д., но примерно 2,5 японских грузовичка на сезон надо. Почему считаю, что много? Ведь еще и электричество трачу 3 т.р. в месяц. Плюс полмашины - еще 3 т.р. Получается около 6 т.р. в месяц Вопрос: может, все в порядке и это нормальные цифры? Или стоит работать в направлении уменьшения затрат? 2. Хочу теплоаккумулятор побольше. Хватит ли 1 куба или добавить старый на 0,5 куб. Если лучше 1,5 куба, то как лучше объединить два ТА между собой? 3. Хватит ли термостатического трехходовика для организации подмеса и правильного температурного режима котла? Или ладдомат обязателен? 4. котел думаю менять, т.к. есть много минусов: - неудобно чистить из-за круглой формы внутри и относительно небольшой загрузочной двери. А чистить приходится часто. - дым уходит напрямую в трубу, снижая КПД котла, повышая расход. - нет возможности автоматизировать котел хотя бы мех.тягорегулятором Отсюда вопрос: какой котел выбирать. Мечусь между простыми огне-водяными ящиками (лишь бы ТА зарядить), пиролизниками, как самыми эффективными, или думаю вообще в сторону котлов на угле смотреть? Понимаю, что вопрос сложный, сколько бы не курил форумы, понятнее мне не стало. Ну и хотелось бы, конечно, не сильно тратиться. Пока рассматриваю Лаворо Эко С-32, Буржуй-К Т30, Buderus S111, Zota Тополь-М, Kostёr Partnёr-34. Хватит ли 30 КВт котла с учетом ТА? 5. Хочу разделить контуры "Котел - ТА" и "ТА - радиаторы", чтобы оптимизировать теплосъем. Стоит ли? Как лучше всего это сделать? Второй насос есть - 25-40. 6. Хочу установить электрокотел, чтобы гонял воду, не грея ТА. Как лучше это сделать? Приму любую помощь, совет. Спасибо! Изменено 18 ноября, 2016 пользователем hotpepper87 Цитата Ссылка на комментарий
awlan Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 7 часов назад, hotpepper87 сказал: Вентиляции пока нет. Планируется принудительная с рекуперацией. Вентиляцию надо было делать сразу. Из туалета и кухни.Рекуперация - баловство. Фановый канализации есть? 7 часов назад, hotpepper87 сказал: Получается около 6 т.р. в месяц За 7 месяцев отопления это 42 тыс. За благоустроенную квартиру получится примерно также 85 м2 х 500 руб. = 42,5 тыс. руб. При нормально утепленном доме и СО затраты на отопление должны быть примерно 200 руб./ м2 в год. 7 часов назад, hotpepper87 сказал: 2 радиатора установлены на 1 этаже, но через короба-воздуховоды должны обогревать 2 этаж Эта схема не рабочая, тащите на мансарду трубы и ставьте радиаторы. 7 часов назад, hotpepper87 сказал: Хочу установить электрокотел, чтобы гонял воду, не грея ТА. Это правильно. И всю схему поменять надо на ТТК-ТА-СО. Цитата Ссылка на комментарий
hotpepper87 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) 1 час назад, awlan сказал: Вентиляцию надо было делать сразу. Из туалочееета и кухни.Рекуперация - баловство. Фановый канализации есть? ну, мы полноценно еще не живем, ремонт еще идет. делать буду как раз из кухни и ванной. фановый есть. хотел просто коаксиальные воздуховоды делать гофрами на 125 в кан.трубах большого диаметра, все равно протяженность немаленькая. хоть какой-нибудь эффект, наверно, должен быть? 1 час назад, awlan сказал: За 7 месяцев отопления это 42 тыс. За благоустроенную квартиру получится примерно также 85 м2 х 500 руб. = 42,5 тыс. руб. При нормально утепленном доме и СО затраты на отопление должны быть примерно 200 руб./ м2 в год. звучит ободряюще, но стремиться есть куда?видел ваш дом в солнечном (очень впечатляет, кстати), солн.коллекторы помогут?очень хочу в будущем украсить южную сторону дома ими. но это в будущем. 1 час назад, awlan сказал: Эта схема не рабочая, тащите на мансарду трубы и ставьте радиаторы. точно нерабочая?жалко. просто система открытая. тогда придется запитывать контур ТА - СО через теплообменник. А как его посчитать?нержогофрой можно? 1 час назад, awlan сказал: Это правильно. только вот не знаю, как грамотно развязать контуры, чтобы вручную не переключать?на ум пока только идут краны с электроприводами, но смущает надежность такого решения 1 час назад, awlan сказал: И всю схему поменять надо на ТТК-ТА-СО. вот тут не понял, извините Изменено 18 ноября, 2016 пользователем hotpepper87 Цитата Ссылка на комментарий
tangas2011 Опубликовано 18 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) Насос 25-40 ставишь через 3-хходовой клапан на байпас с подмесом между ТА и котлом,а между ТА и СО 3-хходовой на электронике с сервоприводом зависимый с датчиками в доме и на улице(8+12+3,75(3-хходовой)+4,7(насос 25-60)=28,45 т.р.)-это минимальная схема.В ручную регулировка,то выкидывай электронику=8,45 т.р. Между котлом и ТА проходить металлом(тогда плюнешь на закипание) на 40мм.Хлопушку не забудь. @hotpepper87 Изменено 18 ноября, 2016 пользователем tangas2011 Цитата Ссылка на комментарий
hotpepper87 Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 @tangas2011 Что-то типа этого? 9 часов назад, tangas2011 сказал: Между котлом и ТА проходить металлом(тогда плюнешь на закипание) на 40мм.Хлопушку не забудь. @hotpepper87 На обратку тоже металл обязателен? Читал, что обвязывают нержогофрой. Так можно? Хлопушка - это клапан, срабатывающий по давлению? Цитата Ссылка на комментарий
awlan Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 12 часа назад, hotpepper87 сказал: Что-то типа этого? Да. Только обвязку на СО надо перевернуть наоборот. Насос и 3-х ходовой на подачу. Цитата Ссылка на комментарий
tangas2011 Опубликовано 19 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Немного неправильно.Обратка идёт 40-ой трубой на ней хлопушка.Сверху байпас на 25,на нём 3-хходовой с насосом и фильтром.К байпас через 3-хходовой подходит труба на 25 с подачи... @hotpepper87 Пиши в личку... Цитата Ссылка на комментарий
lymar Опубликовано 21 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Добавьте в проект теплосъемник для организации ГВС, весьма много экономии в электроэнергии получается 1 Цитата Ссылка на комментарий
hotpepper87 Опубликовано 21 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Только что, lymar сказал: Добавьте в проект теплосъемник для организации ГВС, весьма много экономии в электроэнергии получается не стал его указывать, так как не думал, что он существенно влияет на расчеты. А так да, конечно он нужен. Даже сейчас он в системе есть, выполнен 5 метрами нержавеющей гофры на 15. Цитата Ссылка на комментарий