Это ты тут беспонтово горцуешь за монитором! 
Я по существу тему веду и задаю вопросы.

В общем с тобой не о чем разговаривать герой самоучка

Опубликовано

Alex-uu,PaPa22, Ребят, георазведка вопрос сложный... давайте без мордобоя  :)

 

 

какие варианты есть горизонтальной гидроизоляции фундамента кроме рубероида?

Если речь идёт про гидроизоляцию основания фундамента, то варианты зависят от грунта, фундамента, материала дома итд

Подробнее расскажешь - подскажу.

 

Вообще рубероид хорошее недорогое средство гидроизоляции. Лучшее по соотношению "цена-качество".

Плёнкой полиэтиленовой делают, но её хватает на 2 года.

Техноэласт хороший материал, покупал у технониколя.

Можно рубероид в 2 слоя, между слоями промазать битумной мастикой.

ЭППС можно использовать, но надо смотреть по нагрузке. ЭППС должен быть с вырезанной четвертью. Швы можно хозяйственным скотчем заклеить.

  • 3 недели спустя...
Опубликовано (изменено)

Добрый день! Хочу утеплить фундамент и отмостку ЭППС. Как думаете, какой минимальной толщины в нашем климате хватит? 

Изменено пользователем hotpepper87
Опубликовано (изменено)

Добрый день! Хочу утеплить фундамент и отмостку ЭППС. Как думаете, какой минимальной толщины в нашем климате хватит? 

 

Посчитаем.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий (http://docs.cntd.ru/document/1200095525

 

Градусо-сутки для Улан-Удэ определим по формуле:

ГСОП = (температура внутри помещения - средняя температура наружнего воздуха отопительного периода) * кол-во суток отопительного периода.

Данные берём из таблицы 1 СНИП 23-01-99

ГСОП = (22+10,4)*237 = 7678. округлим до 7700 - для стен, цокольного этажа.

ГСОП = (8+10,4)*237 =  4360. округлим до 4400 - для фундамента без подвала.

 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче: 

Rreq = a * ГСОП + b

Rreq = 0.00035 * 7700 + 1.4 = 4.095 ~ 4.1 (для тёплого подвала)

Rreq = 0.0003 * 4400 + 1.2 = 2.52 (фундамент без подвала)

 

Приведённое сопротивление теплопередаче должно быть не меньше нормированного сопротивления 

Ro <= Rreq

Приведённое сопротивление считается по формуле:

Ro = ( сопротивление тепловосприятию + сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции + сопротивление теплоотдаче ) * коэффициент теплотехнической неоднородности 

Сумму сопротивление тепловосприятия и сопротивление теплоотдаче в считаем 0,16.

Коэффициент теплотехнической неоднородности для ЭППС без грибков, на пену возьмём 0,95. С грибками 0,9.

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции - это сумма сопротивлений теплопередаче всех слоёв стены. В нашем случае возьмём железобетон и ЭППС без грибков.

Сопротивление теплопередачи слоя считается по формуле:

Сопротивление теплопередаче = толщина слоя / коэффициент теплопроводности слоя

Получаем. 

Ro = ( 0,16 + Rжб + Rут ) * 0,95

 

Определим сопротивление теплопередаче утеплителя

 

Rут = Ro/0,95 - 0,16 - Rжб

 

Определим необходимую толщину утеплителя:

 

Hут = (Ro/0,95 - 0.16 - Rжб) * λут

Hут =(Ro/0,95 - 0.16 - Hжд/λжд) * λут 

 

Hжд возьмём 0.3м

Коэффициент теплопроводности ЭППС = 0,031

Коэффициент теплопроводности железобетона = 1,92

 

Получаем необходимую толщину ЭППС

 

Hут = (4.1/0.95 - 0.16 - 0.3/1.92) * 0.031 = 4*0.031 = 0.124м - для тёплого подвала.

Hут = (2.52/0.95 - 0.16 - 0.3/1.92) * 0.031 = 2,336 * 0.031 = 0,072м - для ленточного фундамента без подвала.

 

Из практики:

тёплые подвалы 10см пенопласта + 5см ЭППС

фундаменты или 5см ЭППС, или 5см пенопласта + 5см ЭППС. 

 

Стоимость утеплителя в отмостке, которая бы исключила промерзание грунта зашкаливает.

А для уменьшения промерзания - любая толщина. Обычно 5 см, шириной 1.2 м.

Изменено пользователем andrew11
  • Нравится 2
Опубликовано (изменено)

Посчитаем...

...

Получаем необходимую толщину ЭППС

 

Hут = (4.1/0.95 - 0.16 - 0.3/1.92) * 0.031 = 4*0.031 = 0.124м - для тёплого подвала.

Hут = (2.52/0.95 - 0.16 - 0.3/1.92) * 0.031 = 2,336 * 0.031 = 0,072м - для ленточного фундамента без подвала.

 

Из практики:

тёплые подвалы 10см пенопласта + 5см ЭППС

фундаменты или 5см ЭППС, или 5см пенопласта + 5см ЭППС. 

 

Стоимость утеплителя в отмостке, которая бы исключила промерзание грунта зашкаливает.

А для уменьшения промерзания - любая толщина. Обычно 5 см, шириной 1.2 м.

Спасибо огромное за столь развернутый ответ! + вам в карму! я примерно так и думал, пройтись по фундаменту и отмостке пятеркой ЭППС, и между фундаментом и эппс положить пятерку ПСБС но думал, не маловато ли. спасибо, что подтвердили мои соображения!

Изменено пользователем hotpepper87
Опубликовано

Какой тип фундамента посоветуете на склоне на песчаных почвах (Вахмистрово), если строить:

1) Обычный фундамент

2) Нулевой уровень под гараж и т.п.?

Какова должна быть глубина заглубления фундамента в данных двух случаях?

 

Склоны различные, от 0 до 45 градусов и, видимо, в силу песчаных почв склон медленно, но смещается (двигается).

  • 4 недели спустя...
Опубликовано

Как и Урфин Джус, копаем ямы под гальюн.

Если есть вопросы по грунтовым водам, то садовым буром делаем пару скважин 2-2,5 метра глубиной.

 

 

Можно и запенить.

Вообще, гидроизоляции фундамента - сложный вопрос. 

По хорошему надо: рубероид под подушку, мастикой боковую поверхность фундамента с двух сторон. Если есть подвал, то сделать дополнительную рулонную гидроизоляцию по необходимости.

 

В случае мелкозагл. фундамента, если место сухое, на склоне, не подтапливается и будет хорошая отмостка, гидроизоляция не нужна.

Рубероид под подушку только для того чтобы молочко бетонное не убегало.

 

Обмазывать боковую поверхность фундамента, если подушка фундамента не гидроизолирована - польза минимальная, в некоторых случаях даже вред.

 

Да и гидроизоляция гудроном работает всего лет 5 :-)

 

 

 

В земле лучше ЭППС, нежели ПСБ.

ПСБ может влагу напитать, его гидроизолировать нужно в некоторых случаях.

Опять же, в идеальных условиях можно и ПСБ.

Цоколь без разницы, дешевле ПСБ 15

 

Если подвал, то только ЭППС снаружи. 

Вообще, теплые подвалы делаем так:

1. гидроизоляция

2. ПСБ на пену

3. ЭППС на пену. В цокольной части на грибки.

Можно поподробнее по использованию ПСБ между ГИ и ЭППС под землей. Не разрушается со временем? есть ли примеры, допустим,  5 лет эксплуатации или больше?

  • 3 недели спустя...
Опубликовано

Нужно пробурить проем в фундаменте под дверь.  Но не полностью во весь рост фундамента,  а где-то полметра сверху останется, т.е. дверь будет наполовину ниже уровня земли. Можно ли так сделать? И какие конторы у нас в городе это делают?

Опубликовано

Vitek, можно если аккуратно .. я предполагаю что вход в подвал намечается .. так вот в перемычке над планируемой дверью скорее всего нет железа - те лучше сначала залить низ фундамента справа и слева от двери иначе верх может лопнуть..

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...