Выбивает автомат в электрощитке


MAXIS

Вопрос

Выбивает автомат ВД1-63 в электрощитке. На автомате подключена электроплита, суммарная мощность потребления плиты 9кВт. Плита простояла включенной около месяца, а потом стало выбивать. 

Если отключить плиту от розетки, то автомат не выбивает. Как только плита подключается, то автомат мгновенно выбивает. 

 

При подключение плиты, поменял только вилку и протянул провод ПВС 3х6, разъём от вилки не стал менять. Может ещё в нем проблема? 

Проводка квартирная до плиты 3х4 (медь)

 

post-3084-0-60035200-1426490952_thumb.jp

 

post-3084-0-15399500-1426490956_thumb.jp

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

нулевой провод в вилке касался корпуса (провода заземления)

ничего страшного, главное плита целая)) а то как без плиты целую неделю? на дошираке?

Ссылка на комментарий

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать