Закончился официально(несмотря на идущий снег) отопительный сезон.
Результаты такие.
Отапливаемая площадь ~ 300м2.
Общее потребление тепла - 56583 квт*ч., в том числе:
- эл. энергия - 20735 квт*ч,
- ВИЭ, всего - 35848 квт*ч, из них:
- скважины (3шт. по 100м.) - 28270 квт*ч,
- СК (120 трубок с 01.10.13г., 220 трубок с 10.01.14г.) - 7578 квт*ч.
СОР - 2,73.
Можно спросить для не грамотных что обозначают сокращения ? СК , СОР , ВИЭ.
СК - солнечный коллектор
СОР - коэффициент преобразования теплового насоса( отношение(деление) полученной тепловой энергии к затраченной электрической)
ВИЭ - возобновляемые источники энергии(халява
)
-
awlan
1.Получается одна трубка СК за отопительный сезон выдает всего 21кВт?
2.Впрочем, СК ведь еще летом ГВС и нагрев бассейна обеспечить могут. Да грунт нагреть, чтобы это тепло потом тепловым насосом освоить.
3.Еще можно было бы в межсезонье теплицу греть.
1. Одна трубка за отопительный сезон выдает примерно 50 квт*ч.
2. Да, так и есть, греют бассейн и скважины.
3. Всё правильно, 100 трубок стоит вертикально на теплице. Можно переключать на обогрев грунта(грядок) в теплице.
-
Закончился официально(несмотря на идущий снег) отопительный сезон.
Результаты такие.
Отапливаемая площадь ~ 300м2.
Общее потребление тепла - 56583 квт*ч., в том числе:
- эл. энергия - 20735 квт*ч,
- ВИЭ, всего - 35848 квт*ч, из них:
- скважины (3шт. по 100м.) - 28270 квт*ч,
- СК (120 трубок с 01.10.13г., 220 трубок с 10.01.14г.) - 7578 квт*ч.
СОР - 2,73.
Тариф эл. энергии 2,75 руб/квт*ч, таким образом один квт*ч тепла обходится 1 руб.
Тариф на центральное отопление 1,44 руб./квт*ч.
-
1.в чем развод???
2.система без котлов батарей и труб несет функцию основного отопления потребление все зависит от теплопотерь. в среднем около 30 ватт на квадрат, с этого года а также:
3. ПЛЭН обрел официальное признание в строительстве
ООО «ЭСБ-Технологии» дорожит своим добрым именем, уверено в качестве выпускаемой продукции и возможности ее применения в качестве системы отопления помещений.
Именно поэтому мы обратились в «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» за соответствующим заключением. После тщательно проведенной экспертизы ПЛЭН (пленочный лучистый нагревательный элемент) и система основного и дополнительного отопления на основе его использования были признаны «пригодным для применения в строительстве».
ООО «ЭСБ-Технологии» получено от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) выдало «Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве новой продукции и технологий» за номером 4107-14 от 11 марта 2014 года.
Каждый специалист-строитель знает, что стоит за этими сухими словами.
Котлы и трубы больше не нужны!
-
1
-
-
Как-то считал, стоимость отопления на солярке получалась выше 3 рублей.
А на сжиженом газе - где-то 2.5руб.
Я считал так:
А) Отапливаем электричеством: 1 кВт/ч обойдется нам, при сегодняшних тарифах – для населения - 2,75 руб, и для юридических лиц – 5,20 руб.
Б) Отапливаем соляркой: 1кг солярки при сжигании дает 12,2 кВт и стоит около 33,00 руб. (1литр = 0,8 кг = 26,70 руб.) значит, 1квт. будет стоить около 2,74 руб.
В) Отапливаем сжиженным газом: при сгорании 1кг дает 11,4 кВт. и стоит около 23,00 руб., значит, 1 кВт. будет стоить около 2,02 руб.
Можно применить такой показатель как затраты на отопление на 1м2 в год. Нормально утепленный дом тратит 200квт.*ч. на м2 тогда:
1. электроотопление - 550руб./м2 год
2. дизтопливо - 548руб./м2 год
3. сжиженный газ - 404руб./м2 год
4.ТГК-14(расчет по лицевым счетам) - 469,45руб./м2 год
5. дрова - ~200руб./м2 год
6. ТН(тепловой насос) - 190руб./м2 год.
-
Когда вижу рекламные щиты (ПЛЕНа) хочется взять маркер и написать на них "РАЗВОД ЛОХОВ".
Ведь, как тут уже говорили, системой отопления мы восполняем теплопотери дома.
Вот стоимость одного квт. тепла.
Источник тепла: Стоимость одного кВт. тепла
Котельные в районах РБ От 2,5 – до 6 руб.
Электроотопление для юридических лиц 5,2 руб.
Отопление на диз.топлеве 2,74 руб.
Электроотопление для населения 2,75 руб.
Газовое отопление 2,02 руб.
Тгк-14 (город) 1,5 руб.
Земля с помощью электрического ТН (юр.лица) 1,73 руб.
Земля с помощью электрического ТН (население) 0,92 руб.
-
Стоимость одного квт. тепла от ТГК-14 - 1,44 руб., эл.энергия - 2,75 руб.
Система отопления, это общедомовое имущество.
Многоквартирный дом - это "колхоз", заниматься энергосбережением должны все жители дома.
Способы известны.
Расчет с ТГК по общедомовому теплосчетчику, и площадям квартир внутри дома.
-
Здравствуйте!
Планирую строить 2-х этажный брусовой дом (180 м2 всего).
Система отопления с применением Теплоаккумулятора на 1000 м3.
Объем дома 180м2 х 3м = 540м3
Объем ТА 1000м3 т.е. в два раза больше дома.
Может все-таки объем ТА 1000 ЛИТРОВ?
-
К лету постараюсь набраться смелости и напроситься в гости.
Гостям всегда рады
.
-
За средние сутки есть данные.
Ориентация и угол наклона панелей?
Избытки летом куда?
Есть данные за год и по месяцам. Стояло 120 трубок(10м2) с углом наклона около 60 град., тепла получилось за год 12 000 квт.ч., отопительный сезон 5 000 квт.ч.
В январе запустил вторую очередь +100 трубок, стоят вертикально на теплице.
Задумка, обогревать теплицу Солнцем весной и осенью, зимой на отопление, летом снимать тепло с СК и охлаждать теплицу перебрасывая тепло в скважины ТН и уличный бассейн.
Избытков(нештатной работы в виде стагнации) думаю не будет.
Данные записываю раз в неделю, о результатах доложу.
-
5500руб за сезон
Вы ведь не ассигнациями топите, а дровами.
Какая цена за куб не озвучена.
При цене 500 руб./куб. это 11 куб.
При цене 1000 руб./куб. - 5,5 куб.
Если дрова хорошие(а в этом сомнений нет
) 11 кубов дадут 55 000 квт. тепла.
За сезон потребление на 1м2 получается 343 квт. или 122 вт./м2. расчетные теплопотери.
-
YASHA Согласен полностью.
Сейчас у меня работают 220 трубок, максимальная мощность 10,5 квт.
-
я завтра с компанией, которая ставила поговорю и напишу Вам...
Добавлено спустя 23 секунды:
так более точно будет!
Вот про 4-х летнюю эксплуатацию бы поподробнее и с цифрами желательно.
40 трубок это на даче, как я понял, а сколько стоит на доме?
-
35. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;
в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152207/?frame=2
© КонсультантПлюс, 1992-2014
-
9 метров через дорогу без использования Ж/Б латков.
А вы уверены что подобную трассу примут в эксплуатацию?!
Тут главные слова "через дорогу", как раз СНиП и говорит, переходить под дорогой в футляре.
В техусловиях, как правило, пишут "выполнить проект".
Что до принятия в эксплуатацию, трасса остается в собственности потребителя по акту раздела границ.
-
В футляре из стальной трубы большего диаметра.
-
borisolik а ВО СКОЛЬКО ОБОШЛОСЬ ВСЕ?
На фирме озвучили приблизительный ценник в 10т.р. за квадратный метр площади.Как и любая стройка, это индивидуально.
В эксплуатации дешевле, чем ТГК-14.
-
-
Если это произойдет, то цена отопления газом сравняется со стоимостью электроотопления.
-
-
В том то и дело только ПЛЭН в два раза дороже!!!Любые электрические нагревательные приборы отдадут не более 1квт. тепла на потраченный 1 квт. электричестваНа фоне эксплуатационных затрат(срок жизни дома или до первого хорошего ремонта) это копейки.
-
Дом из газобетона 1-й этаж - 70м2 (отопление газ), 2-й этаж 70м2 (отопление плэн)
сам дом - https://ulanovka.ru/forum/viewtopic.php?t=406920
ПЛЭН = со 2.12.2013 по 2.01.2014 = 1843 киловатт (специально поставил отдельный счетчик на ПЛЭН)
ГАЗ ~ 7-10 дней 4 баллона по 50л. при цене баллона 650руб. (по газу нет объективного расчета поскольку ГВС на 1-й этаж от одного котла на газе, а это ванная для ребенка через 2-3 дня, кухня это мойка посуды)
Дом получился теплым. Расход тепла на сезон где то 150 квт.ч./м.кв. или 21 000 квт.ч. на весь дом. При цене 2,75 руб./квт.ч. расход на отопление в год 58 тыс.руб.
За цифры спасибо. Любопытно будет посмотреть расходы за год.
sasha990[/b отдал предпочтение кварцевым обогревателям на второй этаж.
Любые электрические нагревательные приборы отдадут не более 1квт. тепла на потраченный 1 квт. электричества.
-
о скольки кв.м. идет речь?
можете рассказать о стоимости всего это
Квадратов чего? СК, 120-ти вакуумных трубок, то это примерно 10 кв.м.
Все это - система отопления,использующая ВИЭ(возобновляемые источники энергии), тепло Земли(скважины по 100 м. глубиной) при помощи теплового насоса(ТН) и СК.
Стоимость она индивидуальна в каждом конкретном случае. Средние цены за кв.м. отапливаемой площади тут уже озвучивали.
-
у вас огромное потребление горячей воды?
Эта система стоит на низком контуре теплового насоса(ТН), и работает на отопление.
Одна скважина на двоих посоветуйте как лучше
в Хозяйственный форум
Опубликовано
1. Как здесь уже неоднократно(и правильно по моему тоже) говорили, лучше без соседа
.
2. Может быть и глубже чем 70 м., надо быть готовым. Гидроаккумуляторы можно в каждый дом 100л.
3. Элсчетчик у кого?(лучше у себя на случай ядерной войны с соседом
).
4. К каждому не менее 32мм., общая от насоса 40-50 мм.
5. Насоса на 1м3/час с соответствующим напором(зависит от глубины скважины) должно хватить.
6. Обычно вначале бурят.