  1. 55 минут назад, ulanzap сказал:

    @PaPa22 Пыль от ваты не будет проникать в помещение без пленки? Каким образом сделать перегородку жесткой? Стойки через 40 см не поставишь.

    если вас все же беспокоит проникновение пыли, то перестрахуйтесь и сделайте тогда пленки с обеих сторон и не мучайтесь этим вопросом. в этом случае не стоит тратиться на дорогие, хватит самых дешевых типа спанлайта или вообще полиэтилена

    жесткой перегородку можно сделать уменьшенным шагом стоек, что, как правило, рекомендуют под плитку. но вату резать придется и профилей больше уйдет

    профиль лучше брать кнауфовский - он жестче

    если средства позволяют, сделать двойной слой ГКЛ - опять же рекомендовано под кафель

    других способов нет. ну разве что деревянный каркас из твердых пород

  2. 5 часов назад, ulanzap сказал:

    @war04 А влаго-ветрозащиту от пыли на каркас не клеили?

    тоже поначалу задумывался, делать ли ее, но решил, что вряд ли пыль пройдет сквозь гипс, а вот в ванной сделал пароизоляцию, ибо влажность повышенная все же, но только со стороны ванной

  3. обычно используют в этих целях стекло- или каменную вату. Продается и специальная разновидность - акустические минераловатные плиты типа акустикбаттс и прочие всем известных производителей. Они типа как имеют специальную структуру волокон с повышенными звукоизлирующими свойствами и цену раза в два выше. лично я не парился и в перегородки совал тот же утеплитель (правда, дорогой), что и для стен - даже в один слой получилась приличная звукоизоляция. ну и не забывать звукоизолирующую ленту между основными стенами/полом/потолком и мет.каркасом

    звукоизоляция.jpg

    • Нравится 1
  4. понимаю, для чего нужен подмес, и понимаю, что он будет как-то помогать при начальном нагреве котла, но не будет ли он сильно мешать, когда обратка уже и так горячая? ну хорошо, можно поставить кран и не забывать его перекрывать. Ну и не будет ли вода все время циркулировать по малому кругу, где меньше сопротивление? заузить сечение? опять же насколько, чтобы и подмес был хороший и вода правильно циркулировала?

    п.с. если что, в гугле не забанен, параллельно поищу сам

  5. @PaPa22 что-то я опять об угольном котле задумался..

    но почему же тогда от соседей столько вони?может, они что-то неправильно делают?высота трубы, вроде, немаленькая, выше конька, да и ветер не совсем в мою сторону

  6. @4eртополох а какой тогда смысл в этой перемычке? не понимаю, как она будет работать. как ей самой захочется или по каким-то законам, и ее надо просчитывать математически?

  7. Только что, PaPa22 сказал:

    Конденсат в котле не образуется, потому что топлю углём. 

    соседи не жалуются? у меня соседи топят, так я даже окно не могу открыть проветрить - дышать нечем. Охота уже пойти ругаться, да жаль портить неплохие ,в общем, отношения. пробовал сказать культурно, так они вообще собрались чисто на уголь переходить. Это мне как быть-то вообще?

    а если я начну топить углем, так мне уже придется со следующими по направлению ветра соседями ругаться, а предыдущим я уже и возразить ничего не смогу, получается.

    Только что, PaPa22 сказал:

    ЭК от ТА можно не отсекать, за счёт того что вода от ЭК горячее она сразу стремится вверх в СО.

    получается, идет процесс естественной циркуляции. Мне кажется насос все равно будет гнать теплую обратку с СО и в ТА и в котел

  8. 17 часов назад, PaPa22 сказал:
      Показать содержимое

    15409927_m.jpg

    что то типа того, только у меня тут не показан байпас на насосе, обратный клапан и экспанзомат. при долгом неиспользовании электрокотла, кранами его перекрываю.

    а обвязка между ТТК и ТА именно такая?как решаете проблему конденсата в котле из-за холодной обратки?ТА от ЭК вручную отсекаете?

  9. 3 часа назад, PaPa22 сказал:

    установлен в котельной, врезан в параллель к ТА, но ближе к радиаторному контуру, при включении ЭК, ТА не греется.

    можно поподробнее, схемку там примерную. тоже думаю, как сделать, чтобы не греть ТА

  10. спасибо, успокоили. это я и хотел узнать. Насчет места для подключения термостата не знал, хотя вроде паспорт и читал. наверно, схожу в магазин, попрошу внутренности рассмотреть. А электрокотел небезопасно ставить в доме? Все же не твердотопливный и даже не газовый. С безопасностью должно быть все в порядке

    смотрел таблицы сечений проводов под мощность 4,5 КВт. Что-то данные разнятся. Вроде ВВГ 3*4кв.мм должен подойти с запасом. Что скажете?

  11. @4eртополох спасибо. Про подключаемые специальные терморегуляторы слышал, но они, вроде как подключаются через специальные разъемы. А меня не покидают сомнения, как будет чувствовать себя все управляющая электроника при постоянных включениях/отключениях по командам с комнатного терморегулятора. Хотелось бы применить терморегулятор для теплого пола (лежит без дела) такой, как на картинке ниже, который бы управлял контактором, к которому бы уже подключался самый простой электрокотел типа этого. Кстати, кто такими пользовался, как они себя показывают?

    Ну или все же переплатить в 2 раза и взять готовое решение ZOTA Econom c пультом и встроенным регулятором по воде и воздуху...

    termoreg.jpg

  12. у меня ДНТ. регистрировал в сентябре в МФЦ по декларации, которую можно заполнить там же. насчет ИЖС не скажу... но вроде немного посложнее. Разве дачная амнистия не только на ДНТ/СНТ распространяется?

    • Нравится 1
  13. спасибо.

    денег хотелось бы потратить минимум, но не в ущерб удобству и надежности. иначе бы просто взял дорогой котел. :rolleyes:

    хотя, может, и разорюсь позже

  14. @Intel_agent  ну я и не хотел прям ТА городить, так чуть увеличить инерционность системы, чтобы котел пореже, но подольше работал.

    а что имеешь сказать по первому вопросу?можно замутить такую схему?можно электрокотел, грубо говоря, полностью обесточивать и заново включать по команде терморегулятора?

  15. Добрый день всем!

    Хочу установить электрокотел на поддержку СО и основное отопление в межсезонье. Мощность в районе 3 - 4,5 КВт однофазный. Хотелось бы сразу максимальной автоматизации с датчиками t не только теплоносителя, но и t воздуха в комнате и, в идеале, на улице. Но такие котлы довольно дороги (Zota Lux в Вегосе - 16200), в связи с чем возник вопрос - можно ли купить недорогой котел типа Теплотех ЭВП-4,5 (или, может, посоветуете лучше) и датчик, который может включать/отключать сам электрокотел. Не вредно ли это для котла?

    И еще вопрос: если смысл увеличить теплоемкость СО с электрокотлом за счет емкости литров на 100 (+/-), чтобы циклы тактования электрокотла были реже?

  16. могу поделиться своим опытом, но его, скорее всего раскритикуют. И скорее для тех, у кого полы уже зашиты и вскрывать их до лаг не хочется.

    у меня утеплен фундамент, но полы все равно были прохладными. сверху на фанеру постелил экструдированный ППС 30 мм. Можно было и 50 мм, но у меня высота потолков небольшая, так что каждый см критичен.

    сверху настелил ГВЛ, чтобы распределить нагрузку на ППС, который в этом случае обладает достаточно большой жесткостью, чтобы не продавливаться. сверху подложка для ламината и ламинат. если планируете линолеум или плитку, то ГВЛ нужен в два слоя с разбежкой швов. Пол получился жесткий, не прыгает. Ну и гораздо более теплый, хожу босиком ))

    • Нравится 1
  17. Только что, lymar сказал:

    Добавьте в проект теплосъемник для организации ГВС, весьма много экономии в электроэнергии получается

    не стал его указывать, так как не думал, что он существенно влияет на расчеты. А так да, конечно он нужен. Даже сейчас он в системе есть, выполнен 5 метрами нержавеющей гофры на 15.

×
×