Перейти к содержанию

gaiver

Пользователи
  • Постов

    173
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные gaiver

  1. Увы, практика показывает иное. У меня пару недель назад померла мембрана в гидробаке. Редуктор на входе снижал давление до 2.5бар. Стоит подрывник на 6 очков.

    Заметил что мембрана умерла потому что заметил что из подрывника набегала большая лужа в санузле когда шел нагрев воды в водогрее.

    Замените сам клапан, проблема будет решена 100%. Это далеко не единичный случай, когда вроде бы исправный клапан не держит требуемое давление.

  2. Редуктор не решит проблему травления через подрывник, так как у него другая задача.

     

    Какая же, интересно?

     

    ИМХО смысл установки редуктора - ограничить давление подачи в водогрей. Если придушить подачу до 2,5 или даже до 3 очков - при нагреве воды до 82 градусов давление внутри водогрея никак не будет выше 6, а следовательно, и предохранительный клапан травить не будет.

     

    Зачем тратить лишние средства и занимать пространство дополнительными элементами типа экспанзомата, когда все элементарно просто?

     

    А что касается разности давлений холодной и горячей - то для этого и придуманы смесители, которыми вы регулируете нужный напор и температуру в гусаке или лейке...

  3. Добрый день! нужна помощь в консультации. Дом построен из панельных блоков, цокольный этаж - гараж. В гараже топка, откуда по трубам должно идти тепло. Все очень устарело, тепло улетает в трубу( на улицу). К кому можно обратиться, чтобы посмотрели, что нужно изменить,цена работы. Купить готовый котел нет возможности финансовой. Да и думаю, что дело особо  не в топке, а в конструкции труб. 

    Позвоните по тел. 57-25-20. Договоримся об обследовании системы отопления.

  4. Поможет ли редуктор перед ним, если его на 2 поставить?

    Да.

    Редуктор - обязательный элемент в обвязке водонагревателя. "Грамотные" установщики сразу объясняют покупателю его назначение и необходимость. В своей практике монтажа систем водоснабжения я не один раз убеждался в правильности этой рекомендации - в разных районах нашего города абсолютно разные значения давления в подаче воды - от 1,5 до 8 (есть и такое!). Кроме того, при отсутствии редуктора, сервисные центры по ремонту водонагревателей сразу отказывают в гарантийном обслуживании.

×
×
  • Создать...