Перейти к содержанию

wnpsi

Пользователи
  • Постов

    134
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные wnpsi

  1. я не понимаю как я физически найду проблему

    На самом деле все просто.

    Я надеюсь у тебя сделано ни как в советские времена... со всей квартиры 1-й провод освещение, 2-й - розетки?

    Если нет, тогда все очень просто разгруппировываешь все линии и пробуешь вычислить ту, на которой происходит срабатывание, ну а дальше уже дело техники.

    пробовал уже в разных комнатах. результат один и тот же.

    Дифф автомат был убран. напрямую подцепили питание в автоматы.

    Электрик сказал, что вышел из строя сам УЗО. Скорее всего в будущем поставлю новый УЗО...а так проблема теперь исчерпана.

  2. wnpsi, при выбивании автомата, квадратная серая полосатая кнопочка в надписью возврат вылазит из корпуса или нет?

    да, приходится ее обратно нажимать и включать автомат.

    склоняюсь всё таки к упразднению узо. просто я не понимаю как я физически найду проблему. К тому же ковырять ничего не собираюсь, т.к. только-только заканичваю ремонт.

  3. оказывается это дифференциальный автомат (два в одном: автомат+УЗО).

    только я не могу найти тех. характеристики именно моего. сайт ИЕК упал.

    IEK.jpg

    как мне сказал электрик, нужно поменять УЗО у которого ток номинальный больше. а как узнать какой у меня он?)

    Наименование Номинальный ток, А Номинальный откл. дифф. ток, мА Артикул

    АД12 2Р 10А 30мА 10 30 MAD10-2-010-C-030

    АД12 2Р 16А 30мА 16 30 MAD10-2-016-C-030

    АД12 2Р 20А 30мА 20 30 MAD10-2-020-C-030

    АД12 2Р 25А 30мА 25 30 MAD10-2-025-C-030

    АД12 2Р 32А 30мА 32 30 MAD10-2-032-C-030

    АД12 2Р 40А 30мА 40 30 MAD10-2-040-C-030

    АД12 2Р 50А 30мА 50 30 MAD10-2-050-C-030

    АД12 2Р 63А 30мА 63 30 MAD10-2-063-C-030

  4. бери автоматы и УЗО фирмы IEK (Электрос продает)

    вчера посмотрел..УЗОшка как раз от IEK на 30 мА. кстати вчера же врубил стиралку и не было никаких выбиваний и сбоев...

    опишу интересный глюк. у меня на пылесосе регулируется мощность всасывания. если мощность стоит на максимуме и если включить питание, то УЗО выбивает. А если мощность на минимуме, то ничего не выбивает. причем после включения можно прибавить опять на максимум и всё работает замечательно. :dontknow:

  5. у меня стоит 4 автомата (3 на комнтаные розетки\выключатели и 1 под плиту) и одно УЗО.

    это новостройка, все было установлено застройщиком, который скорее всего экономил на всем, в т.ч. УЗО.

    все таки надо поменять УЗО.

    А что представляет собой утечки тока на землю?

  6. в квартире щиток оснащен УЗОшкой.

    при резких нагрузках ее выбивает, но общую нагрузку как будто-бы держит.

    вчера подключил стиралку. выбивало каждые 10 мин, хотя у нее потребление не такое большое.

    где искать причину? а лучше подскажите ХОРОШЕГО электрика

  7. genezis 18, ну если руки из сранделя торчат, тогда да, иначе смысла нет тащить каким-то хрентусам. По идее, если уж совсем просто, то взять за 100 всю морду в сборе и останется пара минут делов установить.

    Кстати, по вашей логике, если в детском конструкторе более 40 деталей, лучше его отдать куда-либо, а то сложно, делей много и т.д..

    я тоже думал, что у меня руки не из сранделя.

    больше не буду сам разбирать айфон *22

    все винтики очень мелкие, а шлейфы и детали очень хрупкие

  8. Нахрен этот пластик, в таком случае, поставил бы железо и забыл бы лет на 15 эту хрень.

    дык у тебя соединения муфта-полотенчик металлические. муфта с пластиком припаяна же :)

    так что не надо грешить на полипропилен, надо нормального сантехника.

    у меня тоже была такая проблема. соединение было уплотнено фумлентой. потом заново перемотали, но при этом в кач-ве уплотнителя был выбрал лён. проблем пока нет.

×
×