Электрика. Блок розеток. Какой автомат поставить?

Рекомендованные сообщения

  • Автор темы
  • все по ГОСТу.

    посмотрел на розетки, у всех написано max 16A. 

    Поставил автоматы 16А. Соединил заземление (Есть контур заземления)

    С проводами в боксе еще не закончил. 

    post-10081-0-73000500-1426251414_thumb.j

    post-10081-0-76238400-1426251417_thumb.j

    Изменено пользователем Kpykep

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Ну вы че, розетка на 16А, провода 2.5, автомат на 16А. Поставите автомат например на 32А, при нагрузке сплавится или проводка или розетка но вероятнее всего розетка. А подключать в розетку провод сечением 4 не вижу вообще никакого смысла, да и не удобно работать в розетка (в коробке) с таким "не сгибаемым" прутом. Кабель сечением 4-6 рекомендуется ставить на духовой шкаф, варочную панель и т.д. без обрывов, т.е. от щитовой и до духовки с соответствующей розеткой (только не 16А) и на отдельном автомате.


    Так понимаю ввод справа

    Общий автомат ставится мощнее чем остальные

    Автоматы подключать в нужном направлении, точно не помню но ввод (фаза) вроде как пихается снизу а сверху провод выходит и цепляется в соседний автомат снизу и дальше на остальные автоматы цеплять снизу (там можно использовать провод с бОльшим сечением), а разветвление на розетки, свет, духовку и т.д. идет сверху.

    Ну и свет на автоматы 10А, розетки 16А, печка то ли 20А то ли 25А, общий автомат в зависимости какого сечения у тебя вводный кабель.

    Провода у тебя и медь и алюминий, между собой напрямую их не соединять, а соединять через что то.

    Изменено пользователем Artur

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    точно не помню но ввод (фаза) вроде как пихается снизу а сверху провод выходи

    Ввод всегда подключается сверху, а снизу всегда потребители

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Ввод всегда подключается сверху, а снизу всегда потребители

    Ввод фазы подключать сверху автомата, с нижнего тянем провод на верх в соседний автомат, а далее в остальные автоматы скобами друг за другом соединяем всех? а снизу уже разветвление на свет, розетки и т.д.?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    Ввод фазы подключать сверху автомата, с нижнего тянем провод на верх в соседний автомат, а далее в остальные автоматы скобами друг за другом соединяем всех? а снизу уже разветвление на свет, розетки и т.д.?

    Да, именно так. Для соединения нескольких автоматов по входной цепи существуют специальные гребенки как однофазные так и трехфазные.

    Перемычка между главным автоматом и группой должна выполняться проводом соответствующего сечения, выдерживающего суммарную нагрузку группы.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
  • Автор темы
  • iEK ВА47-29  C16 

    есть разница между выключатель автомат и дифференциальным автоматом? 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Автомат - защита от сверхтоков

    ДифАвтомат - защита от поражения эл. током + от сверхтоков

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Да, именно так.

    Значит моя суть верная только с направленностью ошибся.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    В виде исключения можно ввод и снизу автомата сделать.

    Просто сверху надежнее и удобнее, для электриков так привычно. Сразу видно какой автомат вводной - меньше шансов ошибиться и попасть под напряжение.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Какой автомат рассчитан под кабель сечением 10 ? Вроде как больше 40А ?

    Изменено пользователем Artur

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    Какой автомат рассчитан под кабель сечением 10 ? Вроде как больше 40А ?

    10 чего? Алюминий, медь?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    автомат выбирается по номинальной нагрузке (току) потребителей. (это одно из условий)

    кабель так же выбирается в зависимости от максимального тока нагрузки.

     

    Соответственно выбирать автомат конкретно под кабель нет надобности. И то и другое зависит от нагрузки.

     

    Медный кабель 10 держит от 40А и больше, надо справочники смотреть, там много условий.

    Так что автомат можно ставить любой, но не больше предельно допустимого тока. Можно хоть 1А воткнуть

    • Нравится 1

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    10 чего? Алюминий, медь?

    медь

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
  • Автор темы
  • 5 автоматов на 16а. это какой мне УЗО или Диф.автомат поставить после счетчика?

    Изменено пользователем Kpykep

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Kpykep, автомат выбирается по номинальному току нагрузки. Считаешь мощность электроприборов которые будут включаться одновременно: свет, холодильник, компьютер, чайник и т.д. Это есть номинальная мощность квартиры или дома. Мощность равна ток*напряжение. Находишь ток: номинальную мощность делишь на 220 вольт. Получаешь номинальный ток. Это максимальный рабочий ток квартиры. Выбираешь вводной автомат с номинальным током чуть больше расчетного.

     

    Например, посчитал мощность - получил 5кВт. Значит ток будет равен 23А. Автоматов на 23А не бывает, выбираешь ближайший по значению в большую сторону. Это автомат 25А.

     

    Обязательно проверяешь на соответствие сечения кабеля. Например, если вводной кабель сечением 4 кв.мм. для него допустимый ток около 40А. Значит автомат на 25А подходит. Если сечение кабеля 2,5мм, то для него максимальный ток около 25А и ставить автомат 25А уже нежелательно. Кабель может перегреться, а автомат не сработает.  Допустимое сечение кабеля написано в ПУЭ, можно легко найти в интернете.

     

    Желательно, чтобы автомат на вводе был по номиналу больше отходящих автоматов, тогда при перегрузках не будет отключаться весь дом.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
  • Автор темы
  • Что лучше Диф.Автомат или УЗО?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    Что лучше Диф.Автомат или УЗО?

    Вы хоть немного почитайте информацию производителя!

    Дифференциальный автомат - УЗО + защита от сверхтоков

    УЗО - оно и в африке УЗО

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    В 12.03.2015 в 17:22, Sidorov сказал:

    Дык, тогда зачем 4 квадрата? 1,5 квадрата - и баста...

    А повышенный нагрев будет в районе подключения, т.е. в точке подключения к розетке - т.к. пятно контакта маленькое... Проблема будет только зарядить 4 квадрата в розетку - не рассчитан там клеммник на такие усилия, да и сами нонешние розетки скорее муляж, чем устройство, реально приспособленное для коммутации...Надо брать качественные тут электротовары в интернет-магазине иначе фуфло купишь, проработает 2 дня и фссс...

    А по поводу дяденек из пуэ - не надо их ампутировать, и так на объектах такие инженера-энергетики встречаются, не говоря уж о монтерах, особенно из нонешних егэстов-ягистов...

    Кабель ВВГ-нгП 3*4(ож)-0,66

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас


    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

    ×